Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Ded_M03ay від 07 Вересень 2011, 16:40:42

Назва: Перенос ВЛ 10 кВ
Відправлено: Ded_M03ay від 07 Вересень 2011, 16:40:42
Нужно перенести ВЛ 10 кВ. Возник ряд вопросов:
1. Если у меня 2 опоры П10-1. Возможно ли их переоборудовать под опоры УП10-1? Если да, то как? Только дополнително поставить подкос, или еще что то нужно сделать?
2. Какой должна быть опора 2 (см. рисунок) что бы от нее еще сделать ответвление на мачтовую КТП.
Назва: Re: Перенос ВЛ 10 кВ
Відправлено: sashka від 07 Вересень 2011, 17:01:27
Ded_M03ay, пролет между оп.1 и оп.3 обязательно демонтировать?
Назва: Re: Перенос ВЛ 10 кВ
Відправлено: Ded_M03ay від 07 Вересень 2011, 17:02:51
Да, под ним будут размещены 3 стальных контейнера
Назва: Re: Перенос ВЛ 10 кВ
Відправлено: sashka від 07 Вересень 2011, 17:21:22
Ded_M03ay, П10-1 можно преобразовать в УП10-1 путем установки дополительно подкоса, добвать изоляторов. Но в вашем случае УП10-1 не подойдет так как угол поворота траси больше 30 градусов, нужно ставить УА10-1. Опора №2 - тоже УА10-1. От оп.2 можно зделать отпайку на КТП, но через концевую с разедените.лем. Или в пролет между оп.1 и оп.2 (оп.3 и оп.2) вблизи КТП поставить промежуточною с разеденителем.
Назва: Re: Перенос ВЛ 10 кВ
Відправлено: sashka від 07 Вересень 2011, 17:30:19
Типа так
Назва: Re: Перенос ВЛ 10 кВ
Відправлено: Ded_M03ay від 07 Вересень 2011, 17:30:22
Ded_M03ay, П10-1 можно преобразовать в УП10-1 путем установки дополительно подкоса, добвать изоляторов. Но в вашем случае УП10-1 не подойдет так как угол поворота траси больше 30 градусов, нужно ставить УА10-1. Опора №2 - тоже УА10-1. От оп.2 можно зделать отпайку на КТП, но через концевую с разедените.лем. Или в пролет между оп.1 и оп.2 (оп.3 и оп.2) вблизи КТП поставить промежуточною с разеденителем.
Угол можно сделать и 30 градусов (я просто не заметил что там максимум 30) так как опору 2 можно немного и сдвинуть вниз.
От оп.2 можно зделать отпайку на КТП, но через концевую с разедените.лем.
Немного не понял эту фразу. Можно более детально.
И еще вопрос какое минимальное расстояние от мачтовой ктп до опоры ВЛ?
Назва: Re: Перенос ВЛ 10 кВ
Відправлено: sashka від 07 Вересень 2011, 17:32:41
Quote (selected)
И еще вопрос какое минимальное расстояние от мачтовой ктп до опоры ВЛ?
от 3м до 5м
Назва: Re: Перенос ВЛ 10 кВ
Відправлено: sashka від 07 Вересень 2011, 17:35:01
Ded_M03ay, есть типовая серия на опры 10кВ 3.407.1-143
http://tipovoy-proekt.ru/vl10.html (http://tipovoy-proekt.ru/vl10.html)
Назва: Re: Перенос ВЛ 10 кВ
Відправлено: Ded_M03ay від 07 Вересень 2011, 22:22:21
Большое Вам спасибо, если я Вас правильно понял, то в качестве опоры 2, я могу взять опору УОА10-1, которая имеет в конструкции ответвление. Мачтовую КТП от этой опоры можно сразу подключать или есть какие нибудь нюансы??
Назва: Re: Перенос ВЛ 10 кВ
Відправлено: Ded_M03ay від 07 Вересень 2011, 23:34:23
Извиняюсь за опечатку. Но под мачтовой имелось в виду, столбовая КТП (просто слово мачта ассоциируется со столбом). И хотел бы спросить, возможно ли столбовую КТП установить прямо на пору УОА10-1, или же нужно ставить дополнительную опору??
Назва: Re: Перенос ВЛ 10 кВ
Відправлено: Shapoval від 14 Вересень 2011, 10:34:21
Потрібно ставить додаткову опору і обов"язково з ро"єднувачем! Ось варіант, який ми використовували, але для об"єкту в Росії!
Назва: Re: Перенос ВЛ 10 кВ
Відправлено: Ded_M03ay від 19 Вересень 2011, 12:53:28
Большое спасибо, все за ответы. Со всем что было нужно разобрался.
Назва: Re: Перенос ВЛ 10 кВ
Відправлено: Yurik від 19 Вересень 2011, 13:12:34
Shapoval, а ЩРН-10 - это распред. щит 0,4кВ? Если да то как его обслуживать на высоте 3м? Если срабатывает защита бежать со стремянкой к нему?
Ded_M03ay, я на опоре СВ-105 ставлю в верху разъединитель, а ниже разрядник - трансформатор - РУ-04кВ. Вот пример: http://uek.odessa.ua/catalog?i=16 (http://uek.odessa.ua/catalog?i=16)
http://eom.com.ua/index.php/topic,7197.msg49893.html#msg49893 (http://eom.com.ua/index.php/topic,7197.msg49893.html#msg49893)
http://eom.com.ua/index.php/topic,7554.msg53179.html#msg53179 (http://eom.com.ua/index.php/topic,7554.msg53179.html#msg53179)
Назва: Re: Перенос ВЛ 10 кВ
Відправлено: Shapoval від 20 Вересень 2011, 13:55:08
А як на рахунок несанкціонованого доступу? Висота в 3 м. приймалась саме з цього міркування! Та і такі опори стаять далеко в полі і бігать часто до них ніхто точно не буде через підіраний відповідно до селективності автомтичний виключатель у ЩРН, а виїздної бригдади все є необхідне, щоб без мать доступ до ЩРН!
Назва: Re: Перенос ВЛ 10 кВ
Відправлено: Yurik від 20 Вересень 2011, 14:25:06
Shapoval, я чего спросил, мы обычно такие КТП ставим на территории заказчика, на опоре устанавливаем и счетчик.
Назва: Re: Перенос ВЛ 10 кВ
Відправлено: Shapoval від 21 Вересень 2011, 13:59:42
Ми також встановлювали лічильник у ЩРН, але оскільки ми по проекту живили лінійних споживачів газопроводу, які знаходяться, умовно кажучи десь в полі, то піднімали ЩРН на висоту 3 мети, при тому що цю опору також огороджували забором висотою 2 м.
Назва: Re: Перенос ВЛ 10 кВ
Відправлено: Torro від 10 Жовтень 2011, 13:12:35
Вопрос по переносу ВЛИ-10, населенная местность (см. вложение).
Между опорами 1 и 2 - 57 м, много... Какую опору поставить между опорами 1 и 2: промежуточную или анкерную. Да и 47 м вроде тоже много...
Есть ил типовые проекты для СИП-10 со стойками СВ? Те украинские типовики, которые смотрел - на опорах СК и др., а хотелось бы не отходить от СВ105.
Назва: Re: Перенос ВЛ 10 кВ
Відправлено: nocibur від 10 Жовтень 2011, 13:17:11
Есть ил типовые проекты для СИП-10 со стойками СВ?

27.0002 - Одноцепные железобетонные опоры СИП 6-20кВ
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=327 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=327)
Назва: Re: Перенос ВЛ 10 кВ
Відправлено: Torro від 10 Жовтень 2011, 13:21:31
Видел его, но он российский. Сослаться на него не могу, а в ссылочные документы надо что-то вписать
Назва: Re: Перенос ВЛ 10 кВ
Відправлено: ilkush від 10 Жовтень 2011, 15:52:09
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1542 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1542) - этот, вроде на вибрированых
Назва: Re: Перенос ВЛ 10 кВ
Відправлено: Torro від 10 Жовтень 2011, 16:02:52
Те украинские типовики, которые смотрел - на опорах СК и др., а хотелось бы не отходить от СВ105.
Ну да, ладно... раз нет на СВ, буду делать на СК.
У меня вопрос, что делать с пролетом "опора 1 (П10) ----- опора 2", который 57 м. Если ставить дополнительную промежуточную опору в этом промежутке, то поделить поровну не получится (перекресток мешает). Можно разделить на 34 и 23 м. Согласуют ли такое решение?
Назва: Re: Перенос ВЛ 10 кВ
Відправлено: Torro від 14 Жовтень 2011, 09:58:59
Кто может объяснить следующее:
Арх.№180н. Том 2. Проект ПЛЗ 10 кВ на вiброваних опорах ( http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1542 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1542) )
на стр. 81 (180н/3-34) хомут весит 1,15 кг
на стр. 17 (180н/1-20) указан вес 1,3 кг (хотя ссылка на тот же лист на стр. 81 (180н/3-34))
на стр. 30 (180н/1-24) указан вес 1,2 кг (хотя ссылка на тот же лист на стр. 81 (180н/3-34))
Почему разница в числах?

И еще вопрос... (может я не вижу)
Какую длину пролета для угловой анкерной опоры можно принять при повороте на 90 град.(интересует опора, указанная на стр. 29 (180н/1-24))?