Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: Andrey S від 06 Вересень 2011, 10:37:40

Назва: Шкаф управление наружным освещением (ШУНО) по типу И-710
Відправлено: Andrey S від 06 Вересень 2011, 10:37:40
Кто может поделиться схемой шкафа в формате .dwg
Назва: Re: Шкаф управление наружным освещением (ШУНО) по типу И-710
Відправлено: Andrey S від 28 Вересень 2011, 11:39:26
А вот такой вопрос. Допустим есть у нас шкаф наружного освещения с тремя отходящими линиями. Есть ли кокое ограничение по количеству подключаемых к ниму светильников?
просто у меня получается 140 светильников от доного шкафа, это 35 кВт.
Просто меня когдато учили не вешать больше 25 светоточек на одну осветительную группу. но это для внутрянки.
Назва: Re: Шкаф управление наружным освещением (ШУНО) по типу И-710
Відправлено: NeON2K від 28 Вересень 2011, 12:11:54
Andrey S, а проблема сделать не три , а 6, 9 отходящих линий ? Тогда и вопроса этого и не было бы, да и автоматики попроСЧе были бы :)
Назва: Re: Шкаф управление наружным освещением (ШУНО) по типу И-710
Відправлено: NeON2K від 28 Вересень 2011, 12:51:13
(http://lekkont.com.ua/upload/images/I710/3adb1be09ff466d95d9ce6d5fb8f5e45.jpg)

тип И-710
Назва: Re: Шкаф управление наружным освещением (ШУНО) по типу И-710
Відправлено: Andrey S від 28 Вересень 2011, 14:27:12
но у стандартного шкафа всего 3 отходящих фидера обычно (2 на дневное осв., один на ночное). правда они трехфазные.
да и еще один нюанс, какой смысл в 9 фидерах, если все светильники выстроены в одну линию, паралельно дороге. устанавливаю в центре участка шкаф - на право один фидер, на лево второй.
Назва: Re: Шкаф управление наружным освещением (ШУНО) по типу И-710
Відправлено: NeON2K від 28 Вересень 2011, 14:31:14
Andrey S, Воооообще тогда не понимаю в чем проблема  =-0 Раскидай по фазам светильники на одной линии и всё. Нагрузка 35кВт - нормальная :)
Назва: Re: Шкаф управление наружным освещением (ШУНО) по типу И-710
Відправлено: NeON2K від 28 Вересень 2011, 14:34:24
140 светильников /2 = 70 светильников на каждой стороне. 70 / 3 = примерно по 23 светильника на фазу. В чем проблема ? Даже если светильники по 100Вт, то в сумме 2,3 кВт, что на фазу самое то!
Назва: Re: Шкаф управление наружным освещением (ШУНО) по типу И-710
Відправлено: OBON від 28 Вересень 2011, 16:52:40
...Просто меня когдато учили не вешать больше 25 светоточек на одну осветительную группу. но это для внутрянки...
Здравствуйте всем. Могу сослаться только на ПУЭ-7 Россия. Для внутреннего освещения - п.6.2.10, для наружного освещения п.6.3.40 Соответствие с Вашим ПУЭ думаю будет найти просто.
С уважением.
Назва: Re: Шкаф управление наружным освещением (ШУНО) по типу И-710
Відправлено: NeON2K від 29 Вересень 2011, 12:20:11
6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу, ответвления к каждому светильнику должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями.

Обратите особое внимание на выделенный текст
Назва: Re: Шкаф управление наружным освещением (ШУНО) по типу И-710
Відправлено: Андрюха РЗА від 25 Листопад 2011, 15:19:44
6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу, ответвления к каждому светильнику должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями.

Обратите особое внимание на выделенный текст
Так обычно это и делается с помощью распределительных щитков в опорах - в него снизу заходит вход/выход магистрали, в нем стоит автоматик и вверх по опоре отходит отпайка к светильнику (светильникам)