Добрий день форумчани, є така ситуація:
Замовник хоче виділити всі кондиціонери в готелі в окремий щит. Але є одне не, в готелі схема кондиціонування виконана таким чином, що є один зовнішній блок на декілька внутрішніх блоків (приблизно на один зовнішній блок 3-4 внутрішніх). Кондиціонерщики хочуть , щоб коли відключався зовнішній блок(при к.з. чи перегрузці) гасли заодно і внутрішні блоки, а при аварійній ситуації на внутрішньому блоці вимикався тільки він сам. Питання стоїть таким чином , як це все організувати?
-
blackice, это вопрос к автоматчикам
-
blackice, между блоками кондиционеров (внутренними и внешними) есть связь (своя автоматика) и при необходимости отключает блоки. Надо посмотреть паспорт и скорее всего ваш вопрос отпадет. Если необходимо не подавать напряжение тока можно поиграть контакторами
-
кондиціонерщики просять зробити, щоб при знеструмленні зовнішнього блоку - знеструмлювались всі внутрішні)) ось в чому "загвоздочка"
-
Ну кондиционерщики, как всегда, отморозились от проекта автоматики. Деньги видимо сняли, а теперь ищут крайнего.
-
blackice, а ОВКашники задание выдавали? А вообще если гостиниа большая, то в проекте должен быть раздел BMS в который входит автоматика (управление) всего оборудования здания. Если ситуация критическая, то можно поступить следующим образом - от этажных щитов вентиляции (если такие есть) подключить внутрение блоки через пускатель сигнал на который пусть подают кондиционерщики.
-
Кондиціонерщики хочуть , щоб коли відключався зовнішній блок(при к.з. чи перегрузці) гасли заодно і внутрішні блоки, а при аварійній ситуації на внутрішньому блоці вимикався тільки він сам. Питання стоїть таким чином , як це все організувати?
Як правило, в мульти-спліт-системах внутрішні блоки підключаються від зовнішнього блоку, лінія живлення котрого захищається автоматичним вимикачем. Тому при КЗ чи перевантаженні відключається автомат, який вирубає всю систему.
-
O.S., не всегда, делал проект, где отдельно запитывались наружный блок и внутренние, но все равно была заводская связь (автоматика) между блоками.
кондиціонерщики просять зробити, щоб при знеструмленні зовнішнього блоку - знеструмлювались всі внутрішні))
на автомате, который питает внешний блок поставить контакт контроля состояния автомата (типа такого http://www.iek.kiev.ua/products/catalog/detail.php?ID=8389 (http://www.iek.kiev.ua/products/catalog/detail.php?ID=8389)), а к автоматам питающим внутренние блоки, поставить расцепитель (http://www.iek.kiev.ua/products/catalog/detail.php?ID=8390 (http://www.iek.kiev.ua/products/catalog/detail.php?ID=8390)). Ну и соединить первые со вторыми.
-
Ну и соединить первые со вторыми.
Більшість кондиціонерів мають свій внутрішній захист який може спрацювати а автомат на лінії його живлення залишиться ввімкненим .
Вихід в такому випадку Надо посмотреть паспорт и скорее всего ваш вопрос отпадет
-
2 Yurik, як це все на схемці показати? :-[
виручайте)
-
2 Yurik, отак покатіт?
-
blackice, схемка в приложении, но надо не забыть показать еще N и PE для отходящих кабелей. У вас на схеме все доп элементы к автоматам показаны как контакторы, а они все таки доп элементы. И такая схема спасает при срабатывании автоматов, но не при срабатывании автоматики самих кондиционеров. Хотя повторюсь уже, между внутренними и наружными блоками должна быть связь своя. Кстати паспортами не разжились на кондиционеры? Или уже написали бы тип, так можно в инете найти.
-
Дякую за схему, зовнішній блок Mitsubishi Heavy SCM80ZJ-S, внутрянки SRK25zj-S, в залежносты від площі приміщення наскільки я розумію, типи кондиціонерів давали кондиціонерщики)
Я так розумію цю схему можна зібрати і на основі апаратури інших виробників, наприклад Мьоллер, ну щоб не прив"язуватись до ІЕКовського обладнання)?
-
blackice, у меня в открытом виде под рукой был ИЕК, а так меняйте на что душе угодно.
-
думаю так буде норм))