Новое поколение люминесцентных ламп - EEFL, кто сталкивался с ними, какой Cos фи считать ? как у обычных люмин.ламп 0,92 ?
-
Electrician, ясно
offtop
это вопрос в свете [url]http://eom.com.ua/index.php/topic,8918.msg63093.html#msg63093[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php/topic,8918.msg63093.html#msg63093[/url]) этой темы?
так и не получил ответа на этот вопрос, хотя где-то на китайском форуме видел, что у EEFL cos фи 0,97
-
у EEFL cos фи 0,97
ИМХО, на данный момент, вопрос чисто теоретический (из любви к искусству). косинус 0,92 применительно к этим лампам, позволяет образовать запас по сечению питающего кабеля, причем этот запас не будет заоблачным, а учитывая дискретность шкалы сечений проводов, то может оказаться, что при замене обычных ламп на EEFL, экономии проводникового материала и не получится (я не говорю об экономии э/энергии)
-
offtop
Electrician, в моем случае, когда в проекте 110.000 таких ламп по 6W этот коэф. не маловажен даже при выборе простого вводного автомата :D
-
в моем случае, когда в проекте 110.000 таких ламп по 6W этот коэф. не маловажен даже при выборе простого вводного автомата
NeON2K, разница в 50А, при косинусе 0,92 - 1089А, при 0,97 - 1033А, при таких токах, по моему, это несущественно
-
Сугор, я не знаю какой cos
если про расчеты пошла речь, то тут подробнее - 663 кВт = при 0,97 - 987А, при 0,92 - 1041А В одном случае контактор DILM1000 (цена 5.668 евро), в другом случае следующий по номиналу DILM1600 (12.206 евро)...
-
NeON2K, а в первом случае, ты оставляешь такой маленький запас (23А)? И что промежуточного контактора, ну скажем 1250А у другого производителя (не мёллера) нет? Хотя согласно с http://www.mege.ru/_documentation/xStart_2010.pdf (http://www.mege.ru/_documentation/xStart_2010.pdf) стр. 1/13 в твоем случае все равно - 1600А
-
ты оставляешь такой маленький запас (23А)
а в чем соооообственно проблема ?
в аппаратах меньших беру запас 20-25% от номинального тока, а в этом случае - этот запас призрачнозначимый, а по цене - как много моих зарплат :D
-
а в чем соооообственно проблема ?
ну, меня учили, что запас должен быть по более.
Если лампы отнести к идуктивной нагрузке и принять режим АС-3, то максимум что можно подключить к контактору - 560кВт, если же это активная нагрузка и режим АС-1, то - 766кВт (это согласно документации Мёллера)
И еще не понятно следует ли учитывать гармоники и потери в ПРА (ЭПРА)?
-
если же это активная нагрузка и режим АС-1
однозначно это активная нагрузка
Остановился пока на DILH1400...