Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Andrey S від 25 Серпень 2011, 22:37:50
-
такой вопрос - делал я кок-то проект складского помещения (внутрянку). ну в общем, маленький склад на 200 кв.м. Из нагрузок только освещение и одна розетка (под обогреватель) в помещении кладовщика.
теперь мне заказчик прислал таблицу, которую мне надо заполнить. (таблица прилагается).
как правильно подсчитать "годовой расход электроэнергии" особенно в переводе на "кг.у.т.год" -наверное килограмм удельного топлива в год.
подскажите плиз :)
-
да, только заметил, это уже заказчик сам по ошибке вписал вместо Р расч. - Iрасч, так что не пугайтесь
-
"годовой расход электроэнергии" особенно в переводе на "кг.у.т.год"
1 кВт·ч = 3,6 МДж (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81)
1 кг у.т. = 29,3 МДж (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE)
1 кВт·ч = 0,123 кг у.т.
-
а какой брать "Коэффициент мощности"?
-
1 кВт·ч = 3,6 МДж
1 кВт·ч = 0,123 кг у.т.
А сколько рабочих часов в год принимать?
-
1 кВт·ч = 0,123 кг у.т.
ZoloS9479, а откуда такая цифра? С "детства" помню расход (средневзвешенный) порядка 320 грамм. Сейчас проверил себя, получил следующее (для ТЭЦ):
"Удельный расход условного топлива на производство 1 квт?ч электроэнергии составляет в среднем 290 г (тогда как на ГРЭС — 370 г); наименьший среднегодовой удельный расход условного топлива на ТЭЦ около 200 г/квт?ч (на лучших ГРЭС — около 300 г/квт?ч)." Это 1976 год http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/139139/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C (http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/139139/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
Посмотрел более свежие данные (http://exergy.narod.ru/3-1.htm (http://exergy.narod.ru/3-1.htm) таблица 1), так там вообще под 360 грамм
P.S. Понял откуда 123 грамма взялись
-
А сколько рабочих часов в год принимать?
Рекомендовал бы использовать эти цифры (в зависимости от графика работы склада):
"Число часов использования максимума для силовых нагрузок цехов и предприятий составляет следующие значения: одна смена - 1500...2000 ч/год; две смены - 2500...4000 ч/год; три смены - 4500...6000 ч/год; непрерывная работа - 6500...8000 ч/год."
-
А коэффициент мощности - это косинус фи
-
Electrician, на скорую руку перевел...
копнул глубже, действительно приведенный мною коэф.перевода видимо для идеальных условий, здесь http://cogeneration.ru/ratio/ (http://cogeneration.ru/ratio/) под таблицей на диаграмме в примечании** так и пишут с учетом КПД ТЭЦ
выходят Ваши 0,32
а по сути темы:
Andrey S, странная какая-то у Вашего Заказчика настроечная таблица, это же, к примеру, не установка когенерации, а как пишете склад, думаю этот пункт (кг.у.т год) тут не совсем к месту
а какой брать "Коэффициент мощности"?
исходя из коэф.мощности оборудования (освещение +нагреватель)
А сколько рабочих часов в год принимать?
прикиньте по режиму работы склада