Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: p23asae від 25 Серпень 2011, 08:49:39

Назва: п.6,3,3
Відправлено: p23asae від 25 Серпень 2011, 08:49:39
п.6,3,3, Для звичайних обєктів як природні блискавкоприймачі можуть розглядатись такі конструктивні елементи будівель і споруд:
б) Металеві конструкції даху (ферми, зєднана сталева арматура)
ПИТАННЯ. якщо між фермою та дахом є горючий матеріал - чи можна ферму застосовувати для блискавкозахисту, чи це не моє ніякого значення який матеріал знаходиться над фермою.
Назва: Re: п.6,3,3
Відправлено: Evgen Koc від 01 Вересень 2011, 18:46:42
      Використовувати у якості БЛИСКАВКОПРИЙМАЧА ферми конструкції даху, на які спирається покрівля - нісенітниця і невігластво, зведена у статус національної норми. Як СТРУМОВІДВІД - будь ласка. Дуже вдале, безпечне і економічно обгрунтоване рішення. Стример назустріч лідеру, який спускається від тучі на захищуваний об'єкт, буде "стріляти" не з "ферм конструкції даху", а з випадкових металевих частин зовнішніх елементів покрівлі. Туди ж блискавка і влучить, пропалюючи, проплавляючи і розтрощуючи.
       На ангарах "АНТОНОВа" справді можна бачити ферми, які правлять за блискавкоприймачі. Але дах там почеплено ПІД фермами. Тобто все - як належить.