Уважаемые форумчане! Подскажите как лучше осветить помещение бассейна ,размерами 12х30м, площадь зеркала 203м2,потолок полностью натяжной .высота до потолка 3.6м. По расчетам на освещенность 150лк вышло37 светильников ALS.OPL 2х36вт.Разместить все светильники по продольным стенам не хватает места (одна стена -окна с небольшими простенками). Как выдержать освещенность и не дырявить натяжной потолок? Может у кого нибудь есть план освещения бассейна ,посмотреть для примера?
-
Это мой проект бассейна.
http://www.dialux.ru/forum/viewtopic.php?p=5606#5606 (http://www.dialux.ru/forum/viewtopic.php?p=5606#5606)
-
Спасибо за фото! Получается реальность не соответствует проекту.Вопрос : как обслуживать светильники над зеркалом (2е фото)? Сам проект не могу открыть ,поэтому вопрос -использовали прожекторы с металлогалогенками?
-
потолок полностью натяжной
А какого цвета потолок? Может осветить бассейн отраженным от потолка светом, разместив по периметру бассейна прожекторы?
-
Разместить все светильники по продольным стенам не хватает места
Размещайте на стенах в два ряда , один над другим .
-
Сам проект не могу открыть
DIALUX 4.9
-
Вопрос : как обслуживать светильники над зеркалом
Очень уместный вопрос!!! Мне приходилось монтировать освещение по проекту очень навороченных дизайнеров (как потом оказалось кроме дорогих светильников,никаких наворотов в проекте то и не было!).... Так вот у них большинство светильников были расположены на зеркалом воды... Смонтировать с лесов в пустом бассейне их было очень просто,а вот обслуживать после наполнения водой-архинеудобно! Нужно слить столько кубометров воды,чтобы заменить лампу в светильнике,что приходилось ждать пока сгорит их так с десяток-полтора :D Иначе-не рентабельно! ;)
-
Так вот у них большинство светильников были расположены на зеркалом воды...Смонтировать с лесов в пустом бассейне их было очень просто,а вот обслуживать после наполнения водой-архинеудобно! Нужно слить столько кубометров воды,чтобы заменить лампу в светильнике,что приходилось ждать пока сгорит их так с десяток-полтора
3.42 Вихідні отвори люмінесцентних світильників прямого та переважно прямого світлорозподілу, що застосовуються для освітлення критих басейнів, повинні бути перекриті світлорозсіювальним матеріалом.
Світильники, як правило, розташовують на стелі в зоні, зручній для обслуговування (над поздовжніми краями ванни). Допускається установлення світильників на бокових стінах.
(покійний ДБН В.2.5-23-2003)
-
O.S., лично я полностью согласен с вами и с приведенным вами документом... я же писал,что проект тот "рисовали" дизайнеры... да и светильники были в основном "ДАВНЛАЙТЫ" со стеклом... Дизайнерам важно что? Чтобы светильники красиво подчеркнули детали отделки помещения,таким образом, чтобы все выглядело красиво и богато... А нормы и рекомендации спецов их волнуют менее всего. Вот и долбятся сейчас заказчики с этой "красотой" :thumbsdown:
-
Уважаемые форумчане! Подскажите как лучше осветить помещение бассейна ,размерами 12х30м, площадь зеркала 203м2,потолок полностью натяжной .высота до потолка 3.6м....
Здравствуйте. Попробуйте найти "СП 31-113-2004 СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ. БАССЕЙНЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ"
Можно ставить светильники и над зеркалом бассейна, но тогда запроектировать мостики обслуживания, заодно на них и крепить светильники, или запроектировать специальную тележку в виде кран-балки с корзиной для обслуживания, или мостики обслуживания за подвесным потолком, но тогда светильники должны обслуживаться сверху, то есть крепеж светильников выполнить в подвесном потолке с возможностью вынуть вверх весь светильник для обслуживания. Самый простой вариант это установка светильников вдоль боковых бортов бассейна. Так как у Вас высота менее 5м., то можно ставить и без мостиков обслуживания. Посчитайте в Диалюксе или Кальколюксе вариант освещения с прожекторами. Прожектора брать с широким углом освещения.
-
...Посчитайте в Диалюксе или Кальколюксе вариант освещения с прожекторами. Прожекторы брать с широким углом освещения.
P/S Прикладываю расчет выполненный в Кальколюксе освещение бассейна прожекторами(основной + детский в одном помещении).
-
Спасибо большое за пример расчета.А прожекторы вы устанавливаете на стенах или в натяжном потолке?
-
Спасибо большое за пример расчета.А прожекторы вы устанавливаете на стенах или в натяжном потолке?
Здравствуйте всем. Высота потолка в самой высокой точке около 10.5м, формой полуцилиндра. Подвесных потолков не было, фермы перекрытия ничем не закрывались. Прожекторы в нашем предложении предполагалось устанавливать на высоте 7м от пола вдоль длинной стороны здания параллельно бортам бассейна. Также предложили вдоль стен мостики для обслуживания прожекторов. В этом спортивном комплексе еще предусматривались закрытые площадки : два теннисных корта, помещение для футзала. На улице - футбольное поле стандартное с беговыми дорожками и площадками для легкой атлетики, поле для малого футбола, четыре открытых теннисных корта, для всех площадок предусматривалось спортивно-тренировочное освещение. К сожалению наши проектные предложения не прошли из-за финансово-политических причин. Выполнили монтаж (еще что-то монтируют) по старому проекту не смотря на то, что освещенность в бассейне и на закрытых площадках была занижена по проекту в 4-5 раз. Сравнительные расчеты были переданы заказчику, они - проектной организации, а те уже оказались банкротами. Весной я ушел из этой монтажной организации в другую уже проектную организацию.
С уважением.
-
А кто-то сталкивался со спортивными бассейнами?
Получил ком. предложение от фирмы где в оборудовании "Освещение" заложены галогенные подводные светильники 300 Вт 12В (по 9 шт. вдоль длинного борта 25 м). Не будет ли данное освещение отвлекать и слепить спортсменов?
Общее освещение зеркала воды предполагаю выполнить прожекторами с верхне-боковым расположением вдоль длинных бортов + установлю в помещении трехфазные розетки для возможного подключения более мощных прожекторов на время проведения соревнований с ТВ трансляцией.
Бассейн 25х16 м.
-
А кто-то сталкивался со спортивными бассейнами?
:-[
Получил ком. предложение от фирмы где в оборудовании "Освещение" заложены галогенные подводные светильники 300 Вт 12В (по 9 шт. вдоль длинного борта 25 м). Не будет ли данное освещение отвлекать и слепить спортсменов?
Это обычная практика - красиво :). А на период проведения соревнований их можно выключить ::)
-
Electrician, а есть какая-то практика расчета шага установки данной подсветки?
Пока на 25 м длины установил по 9 шт. 300Вт прожекторов IML с каждой стороны.
-
практика расчета шага установки данной подсветки?
честно говоря, задание на прожекторы мне всегда выдавали наши архитекторы/технологи :-[. Поскольку освещение подводного пространства не нормируется, у производителей оборудования эти прожекторы идут , как "декоративное оборудование" в каталогах оборудования для частных бассейнов. На спортивных (университетских, школьных) бассейнах, мы их как правило, не ставили. Но зато частные бассейны (в том числе и 25-ти метровые) ::). Я посмотрел несколько вариантов - 5-6 прожекторов 300 Вт, на сторону 25 м
-
Electrician, а облучательные установки для профилактического ультрафиолетового облучения ставили в бассейнах?
Взял навскидку для своего бассейна с сайта онлайн-расчет http://www.sibest.ru/raschet/#calc (http://www.sibest.ru/raschet/#calc) - получилось мягко скажем многовато...
-
а облучательные установки для профилактического ультрафиолетового облучения ставили в бассейнах?
такого не доводилось
-
maik Держи еще один проект по бассейну - он реально воплощен в жизнь, правда, светильников бокового освещения на пару-тройку штук больше, но то количество, что в проекте - хватает
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1841 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1841)