Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: yuram від 23 Серпень 2011, 11:15:38
-
доброе время суток.предложили перетянуть стояк в кооперативной 5 эт. хрущевке СИПом с прокалывающими ответвителями.получается дешевле меди и по надежности эксплуатации тоже вроде хорошо.но, у кого не спрошу,никто не делал так перетяжку,все на медь зациклены(как и я :D).какие есть мысли по этому поводу?
-
yuram, читайте ГОСТ на СИП.
Только ВЛИ + по фасадам и ВЛЗ, другого не дано.
P.S. Если хотите жить и спать спокойно, забудьте об этом решении.
-
Generator,читал,говорил клиенту,но хотят так,там похоже у народа шаровые провода или что то в этом роде.Просто я не смог ответить клиенту чем они хуже других и почему нельзя,ведь прямого запрета нет.
-
Generator,к тому же не хотелось бы терять клиента,а они рогом в этот СИП уперлись.да и условия эксплуатации в стояке не хуже расчетных по госту.спрашивал у ресовцев,они тоже заступорились,обещали подумать.просто хотел бы знать,есть ли прямой запрет или аргументированная причина отказа
-
есть ли прямой запрет
В принципі нема, якщо переріз більше 16 кв. мм.
2.5.3. В домах необходимо использовать кабели и провода с медными жилами(...)
Сети питания и распределительные допускается выполнять кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение 16 мм и больше.
Проблема в іншому -- в пожежних нормах. Мова-то йде про шлях евакуації, а ізоляція СІП при пожежі невідомо які речовини виділяє.
-
есть ли прямой запрет
В принципі нема, якщо переріз більше 16 кв. мм.
Ну сказано же, что сип только для ВЛ и фасадов.
Какой нужен еще запрет? Что бы в нормах прописали, что СИП нельзя применять на стояках, в том числе в жилье?
Тогда в нормах также нужно написать, что нельзя совать пальцы в розетку, а то *бом токнет ???
-
есть ли прямой запрет
......Проблема в іншому -- в пожежних нормах. Мова-то йде про шлях евакуації, а ізоляція СІП при пожежі невідомо які речовини виділяє.
это серьезная причина.буду использовать. Спасибо. тема закрыта.
-
Я бачив проект де силова розводка, в трубах до електродвигунів виконувалась СІПом.
-
Я бачив проект де силова розводка, в трубах до електродвигунів виконувалась СІПом.
IgorS, дурное дело не хитрое.
Как такие монтажи вообще сдаются.
-
2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
По ссылке - первые попавшиеся ТУ СИП (http://energoprom.net.ua/docs/TY%20SIP1.PDF) в гуглопоиске...
-
это все понятно.но вы забыли в какой стране живете.старая кооперативная хрущеба,90% старики.им достались халявные обрезки(остатки) СИП-4,вот и хотят хоть как то сэкономить. НО.. O.S. оказался прав,по классу токсичности продуктов горения и дымообразовании,указаных в ТУ,СИП не катит для прокладки внутри жилых зданий. спасибо ZoloS9479 за ссылку.
-
Лучше всего сделать стояк из шинопровода даже на 5-
этажную хрущевку. Как правило электропроводу каждый меняет сам, а вот общее получается не выдерживает нагрузок и перегрузок. Поэтому предлагаю вам использовать вместо кабеля шинопровод. Подумайте о возможности применения такого решения
-
Лучше всего сделать стояк из шинопровода
Виктор К, а во сколько это обойдется? За эту цену наверное можно новую хрущевку построить :D
-
предлагаю вам использовать вместо кабеля шинопровод
Я очень сомневаюсь в целесообразности и практическом решении такого в "хрущевках" . Есть ли такое решение уже внедрено ?
-
Виктор К, читайте внимательно: стояк в ХРУЩЕВКЕ!!! Видимо вы очень далеки от монтажа в таких зданиях,раз предлагаете выполнить все шинопроводом... строительная часть этих хрущоб,просто не позволит их там монтировать. да еще один важный момент:
вы забыли в какой стране живете.старая кооперативная хрущеба,90% старики.
-
Сугор, Roman3R, uksusXIII, чего вы набросились на человека? Быть может в этой фразе:
Поэтому предлагаю вам использовать вместо кабеля шинопровод
заключено бесплатное предложение по поставке и монтажу шинопровода. А вы сразу в штыки.
строительная часть этих хрущоб,просто не позволит их там монтировать.
скорее всего вы не в теме, делает все просто, по подобию монтажа заземлителя. Ставите шинопровод на крыше и молотком или перфоратором загоняете его до нужной глубины, при этом добавляя необходимое кол-во секций. Такой вариант позволяет сэкономить на уголках.
P.S. Только тапками не кидайтесь это все шутки, а если серьезно, то может администрации брать денюшку с таких менеджеров?
-
2 Виктор К - "Эх, молодежь!"
-
вот и я смотрю как наследил в других темах вышеупомянутый гость... и пропал.
-
Так он тока работу нашел, вот и старается.
А все тут только услышали про шинопроводы.
-
старая кооперативная хрущеба,90% старики.им достались халявные обрезки(остатки) СИП-4,вот и хотят хоть как то сэкономить
Сэкономить можно единым способом: обменять СИП на кабель.