Люди подскажите где и в каких нормативах описано как правильно просчитывать данные режимы и для каких случаев. Заранее благодарю!!! Аварийный режим, насколько я знаю это когда ВРУ питается по одному вводу, а вот пожарный ...????
Назва: Re: Проверка вводов на ВРУ в аварийном и пожарном режимах
Відправлено: *Андрей* від 16 Серпень 2011, 10:47:52
Люди подскажите где и в каких нормативах описано как правильно просчитывать данные режимы и для каких случаев. Заранее благодарю!!!
el-y, как и обычные нагрузки. Только для этих режимов. Или ты не знаешь что это за режимы?
Пожарный - учитываешь в расчете нагрузок пожарное оборудование, вентиляция отключается при этом.
Назва: Re: Проверка вводов на ВРУ в аварийном и пожарном режимах
Відправлено: Сугор від 16 Серпень 2011, 10:57:42
 
Пожарный - учитываешь в расчете нагрузок пожарное оборудование, вентиляция отключается при этом.
el-y, и все это должен выдержать один кабель
Назва: Re: Проверка вводов на ВРУ в аварийном и пожарном режимах
Відправлено: el-y від 16 Серпень 2011, 11:12:53
Ну это понятно, что аварийный режим просчитывают для того чтобы если один только ввод работает, то вводной кабель должен выдержать всю нагрузку. Вопрос больше о пожарном режиме. Вентиляция понятное дело при пожаре должна отключаться, а вот нужно ли учитывать, например аварийное освещение, более точно безопасности? И я просил где это можно найти в нормативных документах.
Назва: Re: Проверка вводов на ВРУ в аварийном и пожарном режимах
Відправлено: Roman3R від 16 Серпень 2011, 11:20:13
Аварийный режим
Такий режим називається післяаварійний .
Назва: Re: Проверка вводов на ВРУ в аварийном и пожарном режимах
Відправлено: Roman3R від 16 Серпень 2011, 11:23:26
вводной кабель должен выдержать всю нагрузку.
При недостачі потужності або пропускної здатності кабелю електроприймачі третьої категорії надійності електропостачання можна відключити .
Назва: Re: Проверка вводов на ВРУ в аварийном и пожарном режимах
Відправлено: el-y від 16 Серпень 2011, 11:25:45
Вообще то не встречал чтобы писали в расчетах послеаварийный режим. А расчетный ток аварийного режима
Назва: Re: Проверка вводов на ВРУ в аварийном и пожарном режимах
Відправлено: Roman3R від 16 Серпень 2011, 11:42:45
расчетный ток аварийного режима
ПУЕ . 1.3.6. На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей с полиэтиленовой изоляцией допускается перегрузка до 10 % а для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией до 15 % номинальной на время максимумов нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 сут, если нагрузка в остальные периоды времени этих суток не превышает номинальной.
На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией допускаются перегрузки в течение 5 сут в пределах, указанных в табл. 1.3.2
Назва: Re: Проверка вводов на ВРУ в аварийном и пожарном режимах
Відправлено: el-y від 16 Серпень 2011, 12:04:56
Roman R, вот например, вводы на ВРУ расчитываются:
- расчетный ток ввода № 1 - 100А;

- расчетный ток ввода № 2 - 80А;

- расчетный ток аварийного режима - 162 А.
Назва: Re: Проверка вводов на ВРУ в аварийном и пожарном режимах
Відправлено: Сугор від 16 Серпень 2011, 12:09:59
el-y, не спорь, Roman3R - прав
Назва: Re: Проверка вводов на ВРУ в аварийном и пожарном режимах
Відправлено: el-y від 16 Серпень 2011, 12:13:48
Сугор, в чём прав? Я о ВРУ и не видел такого - расчетного тока послеаварийного режима.
Назва: Re: Проверка вводов на ВРУ в аварийном и пожарном режимах
Відправлено: Сугор від 16 Серпень 2011, 12:38:22
el-y, Roman3R дал конкретную ссылку на нормы и процитировал пункт ПУЭ
Назва: Re: Проверка вводов на ВРУ в аварийном и пожарном режимах
Відправлено: O.S. від 16 Серпень 2011, 12:39:03
Це ще в вузі вчать, що режими роботи бувають нормальними, аварійними та післяаварійними. В даному випадку мова йде про післяаварійний режим. В аварійному режимі по кабелю протікає струм КЗ і триває цей режим дуже короткий час (якщо спрацюють апарати захисту звісно).

По самому питанню--при пожежі відключається вентиляція і кондиціонування, вмикаються вентилятори димовидалення і підпору, АУПГ, аварійне освітлення (крім частини освітлення безпеки тех. приміщень, що вмикається вручну--якщо таке є).
Назва: Re: Проверка вводов на ВРУ в аварийном и пожарном режимах
Відправлено: Сугор від 16 Серпень 2011, 12:44:30
O.S., кондиционеры могут не отключаться, если в них нет функции подачи свежего воздуха
Назва: Re: Проверка вводов на ВРУ в аварийном и пожарном режимах
Відправлено: O.S. від 16 Серпень 2011, 12:49:43
9.34 Ввімкнення електродвигунів пожежних насосів і системи протидимного захисту повинно супроводжуватись автоматичним відключенням електроприймачів системи вентиляції та кондиціонування
Назва: Re: Проверка вводов на ВРУ в аварийном и пожарном режимах
Відправлено: Сугор від 16 Серпень 2011, 12:56:42
O.S., а документ как называется? Если система кондиционирования общая, то да согласен, т.к. возможен приток свежего воздуха из других помещений, а бытовые кондиционеры не отключают тем более если они подключены от розеточной сети. Только, мне кажется, несколько отошли от темы
Назва: Re: Проверка вводов на ВРУ в аварийном и пожарном режимах
Відправлено: O.S. від 16 Серпень 2011, 12:57:26
ДБН В.2.5-23-2010