Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: egeni1959 від 16 Серпень 2011, 06:36:24

Назва: Подскажите. Данные по активному и реактивному сопротивлению проводов СИП 4х25 и 4х35
Відправлено: egeni1959 від 16 Серпень 2011, 06:36:24
Добрый день, уважаемые.
Подскажите где можно посмотреть данные по активному и реактивному сопротивлению R0 и X0
проводов СИП 4х25 и 4х35.
Заранее благодарю.
С уважением, Евгений.
Назва: Re: Подскажите. Данные по активному и реактивному сопротивлению проводов СИП 4х25 и 4х35
Відправлено: sashka від 16 Серпень 2011, 08:16:32
СИП 4х25: r0=1,2 ом/км; х0=0,0808 ом/км
СИП 4х35: r0=0,868 ом/км; х0=0,0782 ом/км
Назва: Re: Подскажите. Данные по активному и реактивному сопротивлению проводов СИП 4х25 и 4х35
Відправлено: sashkoMTM від 16 Серпень 2011, 16:04:07
sashka, звідки брав х0 ?
Посилання бажано.
Назва: Re: Подскажите. Данные по активному и реактивному сопротивлению проводов СИП 4х25 и 4х35
Відправлено: Roman3R від 16 Серпень 2011, 21:52:13
відки брав х0 ?
Посилання бажано.

http://www.online-electric.ru/dbase/sipx.php (http://www.online-electric.ru/dbase/sipx.php)
Назва: Re: Подскажите. Данные по активному и реактивному сопротивлению проводов СИП 4х25 и 4х35
Відправлено: sashkoMTM від 17 Серпень 2011, 08:45:13
Roman3R, не буду сперечатись на рахунок точності цих даних, але хотілося б бачити посилання на ТУ на СІП, чи ін. документ.
ЗИ. Таку сторінку в неті можу і я написати.   :D
Назва: Re: Подскажите. Данные по активному и реактивному сопротивлению проводов СИП 4х25 и 4х35
Відправлено: sashkoMTM від 17 Серпень 2011, 08:58:00
тут (http://eom.com.ua/index.php/topic,2857.msg18550.html#msg18550) говорили про х0 для СІП, AsXSn. Хоча зараз посилання вже недіючі.  Так от там було  0,1 Ом/км.
Назва: Re: Подскажите. Данные по активному и реактивному сопротивлению проводов СИП 4х25 и 4х35
Відправлено: Roman3R від 17 Серпень 2011, 09:00:03
ле хотілося б бачити посилання на ТУ на СІП,
В ТУ параметри реактивного опору не приводяться .
Назва: Re: Подскажите. Данные по активному и реактивному сопротивлению проводов СИП 4х25 и 4х35
Відправлено: sbal від 17 Серпень 2011, 09:42:47
Roman3R, совершенно верно, ибо "реактивка" зависит и от конструктива линий. Индуктивности прямой линии и линии с петлями, например... :)