Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: yusya від 15 Серпень 2011, 13:57:59

Назва: Как связать АПС с водяным ПТ?
Відправлено: yusya від 15 Серпень 2011, 13:57:59
просвятите по теме: на объекте водяное ПТ  проектирует фирма с соответствующей лицензией, а наша фирма проектирует АПС. Но есть проблемка: я понятия не имею как будет спроектирована система АПТ и проектировщик по ПТ засекречен, связи с ним нет. Как мне привязать АПС к водяному ПТ? спасибо!
Назва: Re: Как связать АПС с водяным ПТ?
Відправлено: zema від 15 Серпень 2011, 14:03:58
Основной вопрос здесь, как проектировщик ПТ завяжет систему оповещения о пожаре (управление тех оборудованием)
Назва: Re: Как связать АПС с водяным ПТ?
Відправлено: rga від 17 Серпень 2011, 11:10:19
Передайте Вашему заказчику задание для проектировщиков ПТ:
"Выдать сигнал "Пождар" (или что там Вы от них хотитие) там-то и там-то. Тип сигнала такой-то". Можно даже разъяснить для чего (чтоб они там ничего лишнего не напроектировали): включения оповещения, передачи сигнала на ПЦПН, управления инженерными системами и т.п.
Передайте заказчику под подпись.  Заказчик отдает "засекреченным" ребятам и дальше мяч на их стороне. При проектировании считайте, что сигнал Вам дадут там, где вы сказали.