проектирую ВЛИ-10 кВ выполненую СИП 4х70 кв.мм, которая пересекает автостраду.
длина пролета при пересечении автодороги 80 м. С учетом того, что стойки я взял СК-13,5м. При расчете получилось: -провис провода 2,25м; - габарит нижнего провода 7,56м; - напряжение в проводе 1,04.
Тоесть меня все устраивает.
Но мне говорят, что нужно проверить разрешается ли такой пролет при таком провисе провода. Как это сделать и где посмотреть?
-
ой, провод 3х70
-
В типовому проекті як правило наводяться вже пораховані максимально допустимі довжини прольотів.
-
а их нет. типовой арх.№ 180/н том1 и том2 "Укрсельэнергопроект"
-
стрілу провисання можна пощитати (якщо типового нема, а якщо є краще взяти з типового)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1555 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1555)
проте це довге і не вдячне діло.