Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: owl від 21 Травень 2008, 10:22:13

Назва: Подвес светильников в широком пролете
Відправлено: owl від 21 Травень 2008, 10:22:13
Доброго времени суток. Вопрос скорее к производственникам или к тем, у кого КМ-овцы под боком.
Исходные:
Тентовый ангар с алюминиевыми фермами.
Возможность закрепиться только к нижнему основанию ферм  с шагом 6 метров.
Жесткие требования к равномерности освещения.
Решение:
Светильники в линию на монтажном профиле 1 по середине или 2 по краям в каждом пролете ферм. Вес светильника 4 кг, провод NYM 5х1,5 на полку профиля стяжками,
Нашел у Hilti двойной монтажный профиль MQ2106M арт. 00369602  Габариты 82х41, толщина 2,5 мм (похож на двутавр), вес 4,7 кг/м, длинна 6 м. (аналог Legrand PDF 825)
Вопрос: Как решали подобную проблему?
Как лучше крепить профиль по широкой или по узкой стороне, в каком месте?
1 за середину к ферме и соединить профили в пролете
2 крепление за 2 конца к ферме.
Нужны ли усиливающие накладки на профиль у ферм?
Как поведет себя профиль на прогиб и скручивание (металогалогеновый прожектор закреплен вниз и отюстирован)?
Назва: Re: Подвес светильников в широком пролете
Відправлено: Electrician від 21 Травень 2008, 11:36:22
Вставлю свои скромные 5 копеек. Профили не смотрел, ориентируюсь на двутавр.
Крепить двутавр конечно узкой стороной - двутавр в таком только положении работает. Крепить к фермам за концы - соединение посередине не стоит делать. Крайне желательно закрепить двутавр посередине. Раз имеем тент, то к кровле крепление исключено. Значит берем стальной тросик, натягиваем между ВЕРХНИМИ поясами ферм. К середине профиля цепляем через талреп трос и вертикально вверх до верхнего троса. Затем после черновой установки светильников (без юстировки), вертикальным тросом с помощью талрепа убираем прогиб двутавра (вероятно образовавшийся посередине). Ну а затем юстируем прожекторы, когда система доведена до более-менее жесткого состояния. С промежуточной подвеской, я думаю двутавр будет вести себя устойчиво. Для полного счастья нужно конечно делать расчеты (вспомнить сопромат).
Назва: Re: Подвес светильников в широком пролете
Відправлено: owl від 21 Травень 2008, 11:46:13
Была бы возможность поставить троссовые оттяжки то и не парился б, а так единственная доступная балка 200х200 (нижняя плоскость) и двуслойный тент все поперечные связи ферм между слоями
 сейчас выглядит вот так, должен появиться второй слой тента
Назва: Re: Подвес светильников в широком пролете
Відправлено: Electrician від 21 Травень 2008, 11:55:08
то есть нижний пояс ферм тоже тентом зашит?