Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Крос від 15 Серпень 2011, 09:52:52

Назва: Подскажите, пожалуйтса, допустимый ток АВВГ.
Відправлено: Крос від 15 Серпень 2011, 09:52:52
Подскажите, пожалуйста, допустимые токи на кабель АВВГ 4х240, 4х150, 4х50, 4х16. Заранее спасибо.
Назва: Re: Подскажите, пожалуйтса, допустимый ток АВВГ.
Відправлено: Jmen від 15 Серпень 2011, 09:57:29
             воздух       земля
4х240 - 343А          330А
4х150 - 253А          254А
4х50-    126А          136А
4х16-    62А            71А
Назва: Re: Подскажите, пожалуйтса, допустимый ток АВВГ.
Відправлено: Крос від 15 Серпень 2011, 09:59:07
Огромное спасибо, а можете подсказать источник информации?
Назва: Re: Подскажите, пожалуйтса, допустимый ток АВВГ.
Відправлено: Jmen від 15 Серпень 2011, 10:02:23
Огромное спасибо, а можете подсказать источник информации?

ГОСТ 16442-80