Здравствуйте!
Подскажите, какую можно выбрать панель в РУ-0,4кВ ТП вместо панели ЩО-70(90), что б глубина панели была не более 300мм. ЩО-70(90) в РУ не стает, РЭС говорит, что б поставили любую панель с рубильником, что б она влезла в РУ. Пересмотрел много всякого оборудования, но ничего подходящего не нашел.
Назва: Re: Панель в РУ-0,4кВ глубиной 300мм
Відправлено: Сугор від 12 Серпень 2011, 23:18:53
likom, а как ты ее собираешься подключать? Меньше 400мм не встречал. А можно по подробнее? возможно есть другое решение...
Назва: Re: Панель в РУ-0,4кВ глубиной 300мм
Відправлено: likom від 13 Серпень 2011, 07:31:09
Подключать собираюсь кабелем, так что за панели 400мм, хоть их дайте увидеть. Подробнее, в ТП РУ подключаю потребителя, а свободного рубильника нет, РЭС хочет, что б поставили именно панель напольного исполнения с рубильником, но возможно установить только панель глубиной 300мм, ну может и 400мм подойдет, глаза закроют.
Назва: Re: Панель в РУ-0,4кВ глубиной 300мм
Відправлено: boss від 13 Серпень 2011, 17:21:00
посмотри ШРНН Электрограда
http://www.electrograd.com.ua/img/razmer/64.jpg (http://www.electrograd.com.ua/img/razmer/64.jpg)
Назва: Re: Панель в РУ-0,4кВ глубиной 300мм
Відправлено: Сугор від 14 Серпень 2011, 22:15:20
likom, Панели (шкафы) 400мм есть у Мёллера и Шнайдера. но не забывай что от шкафа до стены должно быть минимум 50мм, а лучше 100. Совсем забыл о мультивертах, видел решение (эксклюзивное) - шины были положены прямо по стене, на изоляторах, на них цеплялись мультиверты. Не помню как это все обшивалось и как решался вопрос с рубильником. Отечественные рубильники явно не подойдут, лучше взять что-то типа "Сокомек"
Назва: Re: Панель в РУ-0,4кВ глубиной 300мм
Відправлено: Сугор від 14 Серпень 2011, 23:02:59
ДЮК, реально действующее РУ-0,4кВ, прошло все экспертизы, фото, к сожалению, нет. Если честно, то само решение мне не очень понравилось, но если его расматривать исключительно с точки зрения решения проблемы, то оно даже очень ничего...
Кстати, вспомнил еще один вариант, раньше данную проблему решали при помощи установки на улице шкафов типа ПР-11
Назва: Re: Панель в РУ-0,4кВ глубиной 300мм
Відправлено: Андрюха РЗА від 16 Серпень 2011, 09:32:06
У Электрограда было интересное решение называлось "Кабельдон", на его основе можно много чего занятного исполнить (Нужно им звонить и общаться). Только я тоже присоединюсь ко многим - топикстартер - уточни задание.
А из дешевых вариантов - можно применить очень старую тему, т.н. "Щит ПН", который сводится к сборке типа СК-5 (СК-9), но без металлоконструкций - все крепится на некоей (деревянной или какой-то еще) панели - подвод кабелей сзади.
Да, редкий рагуль (возможно нарушающий современные нормы), но еще много где в старых ТП он есть и эксплуатируется. Конечно - это не грамотное решение, а скорее выход из ситуации - но он есть.
Назва: Re: Панель в РУ-0,4кВ глубиной 300мм
Відправлено: erika24 від 16 Серпень 2011, 09:42:16
все крепится на некоей (деревянной или какой-то еще) панели
я так понимаю речь идет о креплении на стативе
Назва: Re: Панель в РУ-0,4кВ глубиной 300мм
Відправлено: Андрюха РЗА від 16 Серпень 2011, 10:26:46
мне проще выложить фотку сего чуда, чем объяснить на чем оно крепится  :D
Назва: Re: Панель в РУ-0,4кВ глубиной 300мм
Відправлено: Андрюха РЗА від 16 Серпень 2011, 10:27:20
и вид сзади
Назва: Re: Панель в РУ-0,4кВ глубиной 300мм
Відправлено: erika24 від 16 Серпень 2011, 18:23:32
Андрей, кто автор сего чуда?
РЭС?
это еще нормально если в отдельно выделенном помещении, на старой мельнице такое в электропомещении было, ниче так смотриться ::)
Назва: Re: Панель в РУ-0,4кВ глубиной 300мм
Відправлено: Андрюха РЗА від 17 Серпень 2011, 14:25:59
На самом деле эти щиты монтировало Киевэнерго и они еще до сих пор успешно эксплуатируются во многих старых ТП.
Назва: Re: Панель в РУ-0,4кВ глубиной 300мм
Відправлено: erika24 від 18 Серпень 2011, 00:16:10
"И эти люди запрещают ковыряться мне в носу"!
нет у людей денег на замену :'(
Назва: Re: Панель в РУ-0,4кВ глубиной 300мм
Відправлено: Андрюха РЗА від 18 Серпень 2011, 10:36:40
На самом деле эти щиты монтировало Киевэнерго и они еще до сих пор успешно эксплуатируются во многих старых ТП.
"И эти люди запрещают ковыряться мне в носу"!
А какой выход?
Поменять все оборудование всех старых ТП города Киева - это я даже не знаю сколько будет стоить. С учетом того, что старых ТП (старше 20 лет) около 4000. Поэтому вполне законно требование Киевэнерго - в новых ТП делать все по высшему разряду. А старье - ну да, старье, но работает же. и придет время будет поменяно.
Выложу еще одну фотку, правда РУ-10 кВ одного древнего ТП, которое до сих пор эксплуатируется. Мы его реконструируем.
Назва: Re: Панель в РУ-0,4кВ глубиной 300мм
Відправлено: Сугор від 18 Серпень 2011, 14:22:37
Я против оборудования которое они выпускают
ДЮК, а что не так с этим шкафом? и какое отношение он имеет к теме?
Назва: Re: Панель в РУ-0,4кВ глубиной 300мм
Відправлено: Iv_One від 18 Серпень 2011, 14:36:02
  Ну малость с шиной напортачили, бывает. Все-же это , не ЭТО...
Назва: Re: Панель в РУ-0,4кВ глубиной 300мм
Відправлено: Iv_One від 18 Серпень 2011, 14:37:01
   А насчет глубина в 300 мм. Все реально, только нужно понять, что в шкафу за наборка планируется.
Назва: Re: Панель в РУ-0,4кВ глубиной 300мм
Відправлено: Сугор від 18 Серпень 2011, 18:07:40
ДЮК, ну корявая ошиновка. Возможно автомат на АВР должен был стоять другой, либо АВР вообще не предусматривался и автомат влипили в панель, которая была в наличии с минимумом переделок. А так вполне нормальная панель отечественного производства за сравнительно небольшие деньги, работает же... А эстетика... кто ее будет видеть?
Так, косвенно. Предлагал добавить как новый раздел.
ДЮК, для обсуждения чужих корявых рук, если есть желание, откройте тему в разделе "Отдыхаем от работы". А то забанят и меня вместе с Вами, предупреждение уже было
Назва: Re: Панель в РУ-0,4кВ глубиной 300мм
Відправлено: Сугор від 18 Серпень 2011, 20:32:59
ДЮК, Если Вам интересно обсуждение данной темы, то создаейте тему в "отдыхаем от работы"
Назва: Re: Панель в РУ-0,4кВ глубиной 300мм
Відправлено: erika24 від 18 Серпень 2011, 23:30:16
Без комментариев!!!
но это же форум проектировщиков электрических и слаботочных сетей, а не продавцов-щитовиков, без обид :-[
Назва: Re: Панель в РУ-0,4кВ глубиной 300мм
Відправлено: NeON2K від 19 Серпень 2011, 13:15:08
ДЮК, для занятных фото есть специальный раздел на форуме http://eom.com.ua/index.php/topic,617.120.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,617.120.html) Там же можете и коментарии к фото писать. Больше просьба от темы не уходить, я бдю :)
Назва: Re: Панель в РУ-0,4кВ глубиной 300мм
Відправлено: Илья_вирма від 13 Лютий 2012, 16:51:00
Добрый день, искал фотки кабельдона для презентации и наткнулся на ваш форум. Сам я из Житомира, фирма (ВИРМА) в работе используем продукцию АББ. Штука эта очень удобная, простая и малогабаритная. Конструкцию (щит) заказываем не в АББ, а на другом предприятии по своим чертежам. Ет я к чему.. толщина рубильника, любого и SLD000-до100А и SLD2-до400А равна 160мм, учитывая шину и подставки можно вместиться в 300.  А автомат, без мотор-привода, тоже влезет.
У нас стандарт секции В1900*Ш1400*Г400 на автоматы Т7 (1000А) и В1900*Ш1400*Г600 на Т5 (600А)  и наже с накладными мотор-приводами. В две секции влазит полноценное  РУ-0,4 с работой по двум вводам, отдельно, секциониками и панелью АВР-а.