Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Аварійне освітлення => Тема розпочата: micha від 21 Травень 2008, 09:56:13

Назва: о подключении аварийного освещения
Відправлено: micha від 21 Травень 2008, 09:56:13
Подскажите как понять п 6.1.27. ПУЭ-1999г? могу ли я освещение безопасности (или аварийное) запитать от силового щитка со своим вводом, от отдельной группы или нет? Щиты общего освещения имеют  раздельное питание. ПРОМКА

6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.
Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков.

Назва: Re: о подключении аварийного освещения
Відправлено: owl від 21 Травень 2008, 11:39:26
Если данный щит является ВРУ то можешь.
Во сех других случаях, при невозможности прокладки доп. кабеля авар освещения, разрешается использовать имеющийся второй кабель, по сути снять питание с верхних губок вводного автомата и установить рядом свой аварийный щит