Основной молниеприемник сетка алюминиевая д=10мм, шаг ячейки 10 м, и стержени МП.alemmir, а стержни где будут устанавливаться? И почему алюминий, а не сталь?
Заземлитель - два 3-х метровые электрода, соединенные между собой оц.полосой 40х4.Возможно, если позволяет ситуация, имеет смысл соединить все заземлители полосой по периметру, тогда, по моему, потребуется меньше электродов.
Заземлителей 18.
Вопрос по заземлению опусков во внутренних дворах, можно ли заземляться во внутреннем дворе здания?Жостких запретов не видел. Есть рекомендации в ДСТУ где заземлители прокладывать. И опять же, по моему мнению, во двориках контур нужно делать замкнутым
Предложения и замечания...
2. Как по мне алюминьку легче выравнивать и класть (или ложить ) по креплениям. Также она не подвергается коррозии.Я не думаю, что ее проще будет ровнять (сечение алюминия больше). При прокладке алюминий все равно поцарапается и в этих местах (где содрана оксидная пленка) будет корродировать. Хотя ни что не вечно...
3. Это центр города, асфальт, плитка тротуарная... не дай Бог что нибуть зацепим!Но покрытие все равно прийдется вскрывать, как минимум на 1метр от фундамента, а потом все это востанавливать.
Вопрос по заземлению опусков во внутренних дворах, можно ли заземляться во внутреннем дворе здания?Заземлять нужно, а еще нужно пояс делать близ земли - посмотрите п.п.6.4.5. ДСТУ Б.В.2.5-38:2008.
алюминий и оцинкованная сталь - дорого будет и неоправданно!Sergey U., а чем тогда?
Sergey U., а чем тогда?черный метал!
черный метал!Sergey U., по моему разница с оцинковкой несущественная, если оцинковка отечественная
Sergey U., по моему разница с оцинковкой несущественная, если оцинковка отечественнаяА ну поделитесь у кого берете катанку оцинкованную "отечественную"(интересует диаметр 8мм)! Буду крайне признателен!
У всякому випадку я не радив би нікому підходити до доземних провідників ближче, ніж на 3 м з грозової погоди.Evgen Koc, тогда посоветуйте что делать в этом случае.Часто сталкиваюсь с такой же ситуацией-когда заземляющие устройства для молниеспусков можно забить только в зонах с большой вероятностью нахождения там людей(например как в описанном случае-везде тротуар),или когда в здании такое количество входов,что просто негде штырь вбить....Может нужно использовать для этих целей глубинные электроды...Спасут ли они??? Когдато вы давали мне информацию об специальном изолированном проводе для молниеспуска....Уместен ли он будет в данном случае?
посоветуйте что делать в этом случаеuksusXIII, у земли проволка защищается ПВХ трубой.
А ну поделитесь у кого берете катанку оцинкованную "отечественную"uksusXIII, чесно признаюсь, я не закупаю оборудование, и что у кого и по чем берут я незнаю. Но все таки мне кажется, что отечественная оцинковка должна быть дешевле немецкого алюминия
посоветуйте что делать в этом случаеuksusXIII, у земли проволка защищается ПВХ трубой.А ну поделитесь у кого берете катанку оцинкованную "отечественную"uksusXIII, чесно признаюсь, я не закупаю оборудование, и что у кого и по чем берут я незнаю. Но все таки мне кажется, что отечественная оцинковка должна быть дешевле немецкого алюминия
Цитата: uksusXIII от Сегодня в 14:19:02Думаю,что насчет ПВХ трубы у поверхности земли вы погорячились....вот и Evgen Koc дает пояснение:
посоветуйте что делать в этом случае
uksusXIII, у земли проволка защищается ПВХ трубой.
належить вдатися до таких запобіжних заходів:(!!! :thumbsup: )
ізолювати видимі down conductors з огляду на електричну міцність ізоляції від імпульсів 100 кВ, 1,2/50 мкс, тобто щонайменше 3-мм шаром зшитого поліетиле-ну
Оказывается, чтобы согласовать сметы с бюджетной организацией не так уж и просто =-0 :DА вы больше давите на то что все сгорит синим пламенем и жертвы могут быть по вине заказчика....а на человеческих жизнях немногие рискуют экономить.....ЕСЛИ конечно не знают как эту вину свалить на кого-то другого!!!
Сколько раз отстукиваю, всем как до лампочки: все претензии, пожелания - принимать ТОЛЬКО в бумажном виде. Дабы гениальность, дебильность каждого была увековечена на бумаге. Вот неслухи...sbal, здесь с тобой полностью согласен, а от себя добавлю: обязательно с сылками на нормы
Evgen Koc, в каталогах ОВО есть такая позиция как хомут для крепления токоотвода к трубам внешних ливнестоков. Я так понимаю что ОВО не сильно парится тем, что на трубах ливневки может возникнуть потенциал?
Дуже добре, якщо виникне!Evgen Koc, да, но ранее мы обсуждали вопрос о небходимости изоляции токоотводов для предотвращения поражения прохожих током
Evgen Koc, многое непонятно в Ваших расчетах:
... Согласно методики расчетов ДСТУ при 55ч молний, плотность ударов молнии на 1км2 - 3,685 (а у Вас - 6), ...
Чим керувалися автори ДСТУ, мені невідомоФормула в ДСТУ взята из старого РД, в котором она тоже появилась, явно не с потолка.