Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Arman від 21 Травень 2008, 06:32:40
-
Проектировщики, такая задача:
1. Расчетная мощность ПП: 1400 кВт
2. Расчетная мощность ЭП I категории - 600 кВт
3. Необходимая конфигурация автономных источников: 2 рабочих + 1 резервный
4. Электроснабжение ПП автономное, внешние источники исключены
5. График работы постоянный
6. В качестве генераторов предполагается использовать газопоршневые ЭС
Необходимо определить мощности генераторов.
Я думаю необходима система (2+1)х1500 кВт
есть предложения?
-
Можно по подробнее, не совсем понятны условия? откуда приходит основное питание и как?
-
Очень даже интересно как правильно принять количество и мощность...
-
Я думаю необходима система (2+1)х1500 кВт
не совсем понятна идея, 3х500=1500, или 3х1500= 4500???