Какое должно быть сечение проводника, соединяющего нейтраль транса (630 кВА) с контуром заземления? Спасибо.
-
В типовом полоса Б 4х30мм
-
сечение проводника, соединяющего нейтраль транса (630 кВА) с контуром заземления
ПУЕ п.1.7.121