Уважаемые форумчане, огромная просьба помочь в таком вопросе: слышал, что транзитная прокладка кабеля через сан.узел запрещена но не могу найти пункт нормативного документа.
И как дополнение, проход через лестничную клетку допускается, но только скрытно. Правильно ли я считаю?
Просто у меня сложилась ситуация когда сети возможно провести, либо через сан.узел, либо через лестничную клетку. Сети слаботочные (ОС, ПС, СОУЕ).
Заранее благодарен.
-
п. 6.11 и приложение А пункт 6.11.2 и 7.3.3 ДСТУ-Н CEТ/TS54-14:2009 "Системы пожарной сигнализации и оповещения"
-
проход через лестничную клетку допускается, но только скрытно. Правильно ли я считаю?
НАПБ А.01.001-2004 Правила пожарной безопасности в Украине
5.1.29. Не дозволяється:
- відкрите прокладання електропроводів і кабелів транзитом через пожежонебезпечні і вибухонебезпечні зони будь-якого класу і ближче 1 м і 5 м від них відповідно, а також у сходових клітках;
- відкрито прокладати в сходових клітках і в об'ємі внутрішніх евакуаційних сходів електропроводи і кабелі, у тому числі в трубах із горючих та важкогорючих матеріалів згідно з ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", незалежно від їхнього призначення і напруги;
ДБН В.1.1-7-2002
5.42. У сходових клітках не допускається розміщувати:
а) обладнання, яке виступає за площину стін на висоті до 2,2 м від поверхні проступів маршів і сходових площадок;
в) шафи, в тому числі вбудовані, крім шаф для пожежних кранів;
г) електричні кабелі та проводи, крім електропроводки для освітлення коридорів і сходових кліток;
слышал, что транзитная прокладка кабеля через сан.узел запрещена
Нигде ничего не видела. Если очень надо, то почему нет? Чем кабелю грозит прокладка за потолком в санузле? Делаем защиту от "вредных" воздействий (в герметичную трубу, например, закладываем), и ничего с ним не случится.
-
ДБН В.2.5-13 п.2.3.17
-
спасибо всем
-
ДБН В.1.1-7-2002
5.42. У сходових клітках не допускається розміщувати:
а) обладнання, яке виступає за площину стін на висоті до 2,2 м від поверхні проступів маршів і сходових площадок;
в) шафи, в тому числі вбудовані, крім шаф для пожежних кранів;
г) електричні кабелі та проводи, крім електропроводки для освітлення коридорів і сходових кліток;
Отклоняясь от темы, не запрещают ли украинские нормы, под лесничным маршем на 1 этаже, размещать щитовую в жилом доме?
Вот нашел Правила Инструкции Нормы Пожарной безопасности РФ - Допускается устройство в лестничных клетках под маршами. цокольного, подвального или первою этажа (помещений для узлов управления центральным отоплением, для водомерных узлов и электрощитовых, ограждаемых несгораемыми стенами или перегородками.
http://www.psk-service.ru/tech/pozharnaya-bezopasnost/pozharnaya-bezopasnost-na-lestnichnoj-kletke.php (http://www.psk-service.ru/tech/pozharnaya-bezopasnost/pozharnaya-bezopasnost-na-lestnichnoj-kletke.php)
А вот в Украинских нормах ничего подобного не встретил :(
-
не запрещают ли украинские нормы, под лесничным маршем на 1 этаже, размещать щитовую в жилом доме?
ДБН В.1.1.7–2002
5.42. У сходових клітках не допускається розміщувати :
д) вбудовані приміщення будь-якого призначення