Есть план размещения светильников и щит И-740, к которому их нужно подключить.
Проблема в том что нужно равномерно распределить все три фазы по площади, так чтоб если пропадет одна фаза часть территории не осталась без освещения при этом нельзя изменять прокладку кабелей на плане.
Из идей только разделить все освещение на три группы и на каждую группу пустить по одной фазе, что не очень подходит.
Буду рад если подскажете как это все правильно сделать.
План прилагается
http://www.ex.ua/load/278064045102/13403887 (http://www.ex.ua/load/278064045102/13403887)
-
Проблемы нет,классическое решение. Светильники подключаете по фазно, т.е. питание по трем фазам, забираете фазу А на первый светильник,фазу В на 2-ой,фазу С на третий и так далее 4-А,5-В,6-С ...На плане возле светильника ставите фазу А(В,С).На щите ставите три однополюсных автомата и все готово Удачи в трудах! :)
-
Посмотрел Ваш чертеж , боюсь при таких длинах кабелей сечение по падению может "улететь"вверх,думаю нужно ставить промежуточные щитки на улице,а уже от них подходить к опорам светильников. Ну вообщем проверяйте расчетом :)
-
спасибо :thumbsup:
-
Еще один вопросик.
Увидел в ГОСТ 21.607-85 образец плана
Что значат буквенно-цифровые обозначения светильников на плане? И как правильно вводить эти обозначения? ато в самом госте по этому поводу пояснений не нашел...
-
буквенно-цифровые обозначения светильников на плане
приведите, пожалуйста, пример, поскольку тут достаточно много обозначений (вероятно М1 6/21? здесь, наверно, это номер мачты, количество прожекторов и высота их установки).
И еще - укажите в профиле вашу страну, это облегчит ответы на ваши вопросы. Например данный ГОСТ, в Украине уже заменен
-
А я понял вопрос по поводу А сверху 19 снизу Если это,то как раз это то,о чем я Вам писал Фаза А(В,С) ну и номер светильника 19(20,21 и т.д.)
-
я по поводу
4А + 55,00
8Б + 20,00
и подобных
ок, исправил
можно гост для Украины?
а номера светильников я и не заметил :-[
-
Это координатная сетка ,т.е. привязка к координатной сетке. По сетке работаю на генпланах. Ну я так понимаю,что нужно рассказать еще и о задании строителям для изготовления фундаментов для опор освещения , я так понимаю они металлические .
-
Понял, за таким лучше сходить завтра на работу и спросить.
Угу, опоры ОКК-7
-
Ну эти опоры ,как мне помниться без пятки для установки, т.е. она должна обетонироваться. Но лучше проверьте . Ввод кабелей производиться через нижний люк в опоре, соответственно нужно иметь чертеж опоры для выдачи задания строителям. Если у Вас будет с пяткой нужен чертеж пятки ( отверстий) для анкерных болтов. И тогда уже другая история будет с фундаментом. Вообщем если будет с пяткой ,завтра постараюсь незабыть-выкроить время порыться в своем архиве и найти Вам чертеж фундамента. Для образца.
-
ДСТУ Б А.2.4-18:2008 "Система проектної документації для будівництва. Електричне освітлення території промислових підприємств. Робочі креслення". http://eom.com.ua/index.php/topic,3874.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,3874.0.html)
-
stan, да, у меня она с пяткой
фундамент под нее тоже есть
по поводу этих привязок. их обязательно по координатной сетке делать? Если да, то как ее вводить или она идет вместе с генпланом?
Можно ли эти привязки делать просто указывая размеры от ближайших осей, краев здания, осей дорого как то написано в не совсем актуальном госте?
-
Смотрите какая ситуация . Обычно есть раздел проекта генплан- сети , задача генплана нанести на плане здания ,сооружения , кабельные линии и т.д. Кстати им нужно задание выдавать тоже, и как раз в нем вы указываете привязки , даже не так вы указываете привязки строителям,но опять таки по сетке,а они уже выдают их генплану ,ну и соответственно отображают их на своих чертежах -размещения фундаментов .. Думаю понятно объяснил. Насчет,того нужно или нет. Во -первых разберетесь с координатной сеткой, во -вторых уменьшите работу строителям( некоторые могут даже задание не принять без привязки к сетке :'() Так что смотрите сами. Учиться,учиться ,ну и дальше по тексту beer
-
stan, вот теперь все понял.
недооценил я генплан, решив оставить на потом как самое легкое...
а учится это круто. как раз такого я ожидал от работы проектировщиком.
прошлую неделю вот кноррингу посвятил)