Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: stan від 28 Липень 2011, 22:14:11

Назва: ТЕРМОСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ
Відправлено: stan від 28 Липень 2011, 22:14:11
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!! НЕОБХОДИМ ТЕРМОСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ,ЖЕЛАТЕЛЬНО РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. НОМИНАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ (РАБОЧАЯ) СРЕДА- +60  - +80С
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН)))
Назва: Re: ТЕРМОСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ
Відправлено: boss від 28 Липень 2011, 22:34:46
РКГМ, ПВКВ
Назва: Re: ТЕРМОСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ
Відправлено: stan від 29 Липень 2011, 00:23:19
РКГМ, ПВКВ

Спасибо за ответ,но к сожалению это провод ,а мне нужен кабель для сети освещения (((
Назва: Re: ТЕРМОСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ
Відправлено: Generator від 29 Липень 2011, 07:31:49
ВВГнг-FRLS
Назва: Re: ТЕРМОСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ
Відправлено: boss від 29 Липень 2011, 08:41:10
ПРКС
Назва: Re: ТЕРМОСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ
Відправлено: Firetuf від 29 Липень 2011, 10:27:32
ВВГнг-FRLS
- это термостойкий? Куда уже это ввГэ не суют?  >:(
stan, - если действительно нужен термостойкий кабель - это только силиконовый, на рабочую температуру t=+180 C. марка SiHF.
Другое дело, зачем для +80С термостойкий? достаточно кабеля с полимерной изоляцией на рабочку +90С. Но только не ПВХ.
Назва: Re: ТЕРМОСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ
Відправлено: stan від 29 Липень 2011, 12:59:43
ВВГнг-FRLS
- это термостойкий? Куда уже это ввГэ не суют?  >:(
stan, - если действительно нужен термостойкий кабель - это только силиконовый, на рабочую температуру t=+180 C. марка SiHF.
Другое дело, зачем для +80С термостойкий? достаточно кабеля с полимерной изоляцией на рабочку +90С. Но только не ПВХ.

Спасибо за ответ,но питал надежду найди ,что-то российское (белорусское и т.п.)  ::) Т.к. стоимость у кабеля SiHF быстрее всего "увесистая". А  какие есть марки кабеля с полимерной изоляцией на рабочку +90С? Если честно впервые с подобной задачей столкнулся :'( 
Назва: Re: ТЕРМОСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ
Відправлено: stan від 29 Липень 2011, 13:02:30
ПРКС

Спасибо за помощь.Посмотрел, вроде устраивает beer
Назва: Re: ТЕРМОСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ
Відправлено: stan від 29 Липень 2011, 13:05:22
ВВГнг-FRLS

Этот кабель не подходит,т.к. внешняя оболочка имеет совсем другую область назначения. Огнестойкий( т.е. выдерживающий огнестойкость в течении n-минут) , а здесь нужна постоянная работа при повышенной температуре :)
Назва: Re: ТЕРМОСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ
Відправлено: stan від 29 Липень 2011, 13:09:21
ПРКС
Остался вопрос по сертификатам на данный кабель . Выясню-отпишусь  Сайт производителя http://www.spkb.ru/2010-10-17-15-52-00/93, (http://www.spkb.ru/2010-10-17-15-52-00/93,) возможно кому-то еще понадобиться подобная кабельная продукция. :)