Назва: п.7.4.1.
Відправлено: p23asae від 26 Липень 2011, 22:03:18
п.7.4.1. Блискавковідвід вважається подвійним, коли відстань між стрижневими блискавкоприймачами L не перевищує граничної величини Lmax. В супротивному випадку обидва блискаковідводи розглядаються як одиничні.
Табл.12. Для третього рівня блискавковідводу з висотою від 0 до 30м Lmax=5,75*30=172,5м
Табл.10 третій рівень висота 30м радіус конуса r0=1.2*30=36m
ПИТАННЯ. Як може бути подвійним блискавкозахист при відстані між ними 172,5м, якщо проводячи розрахунок для одиничного блискавкоприймача максимально можлива відстань між ними повинна бути 72м - інакше просто не має перетину зони захисту.
Назва: Re: п.7.4.1.
Відправлено: p23asae від 06 Вересень 2011, 21:55:23
Невже ніхто не може мені пояснити цей суперечливий момент :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Назва: Re: п.7.4.1.
Відправлено: Сугор від 06 Вересень 2011, 23:13:59
p23asae, а ты поробуй постоить полностью зону защиты для двойного молниеприемника, и увидишь, что посередине, в зоне защиты практически ничего нельзя разместиь. Если хочешь можешь сравнить с расчетами в РД
Назва: Re: п.7.4.1.
Відправлено: gera_kirill від 14 Жовтень 2011, 13:59:32
Про такое понятие как экранирование не слышал?
По одиночке они имеют действительно радиус защиты на уровне пола 36м (при высоте молниеотвода 30м) однако при эффективном расстоянии два молниеотвода экранируются создают дополнительную площад защиты между ними.