Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: 4sigyp від 26 Липень 2011, 12:08:41

Назва: Какой кабель принять....
Відправлено: 4sigyp від 26 Липень 2011, 12:08:41
Буду благодарен если подскажете как быть в данной ситуации.... Есть станция автоматического пожаротушения производственного цеха. Надо выбрать негорючий медный кабель сечением 4х70 при условии что он в течении 90 минут будет сохранять свою работоспособность в условиях огня. Какой кабель и какого производителя принять для Украины?
Назва: Re: Какой кабель принять....
Відправлено: sashka від 26 Липень 2011, 12:26:59
Подивись в "ТФ Кабель"
Назва: Re: Какой кабель принять....
Відправлено: Roman3R від 26 Липень 2011, 13:16:35
медный кабель сечением 4х70 при условии что он в течении 90 минут будет сохранять свою работоспособность
Назва: Re: Какой кабель принять....
Відправлено: plotpik від 27 Липень 2011, 00:12:25
Может  кабель ВВГнг-FRLS с пониженным дымовыделением подойдет :


"Кабель ВВГнг-FRLS является силовым кабелем и предназначен для передачи и распределения электроэнергии на промышленных и социальных объектах. Основной особенностью этого кабеля является его пожаробезопасность. Это даже отмечено в маркировке кабеля: FRLS - Fire Resistance, Low Smoke. Последнее означает, что этот кабель при воздействии открытого огня, высоких температур не распространяет дым.
Прокладывают такой силовой кабель в стационарных электротехнических установках.
Конструкцию можно описать следующим образом:
- Одно- или многопроволочная медная жила;
- Термический барьер, представленный обмоткой слюдосодержащими лентами в количестве двух единиц;
- Изоляция - из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы многожильных кабелей различаются по цвету;
- Внутренняя оболочка выполнена из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение;
- Экран в этом силовом кабеле представляет собой обмотку из медной фольги/ ленты (от 0,1мм толщиной, перекрытие не меньше 30 %);
- Внешняя оболочка из пожаробезопасного поливинилхлоридного пластиката.
Эксплуатируется этот вид силовой кабельной продукции при температуре -50 - +50оС, уровень влажности при этом может достигать 98%. Срок его службы при соблюдении технического регламента составляет 30 и более лет."

Во всяком случае я такой кабель использовал для питания приборов пожарной сигнализации, расположенных в складском помещении с категорией П-IIа
Назва: Re: Какой кабель принять....
Відправлено: Yurik від 27 Липень 2011, 09:29:43
plotpik, как то попахивает рекламой, вы случаем не из этой темы: http://eom.com.ua/index.php/topic,8623.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,8623.0.html)
А вообще вам написали кабели, которые проектировщики применяют в проектах, экспертизы согласовывают и нормально эксплуатируются. На кабель ВВГнг-FRLS не указана время безотказной работы, т.е.
что он в течении 90 минут будет сохранять свою работоспособность в условиях огня

Да и вообще как то все мутно у вас:
Какой кабель и какого производителя принять для Украины?

Во всяком случае я такой кабель использовал для питания приборов пожарной сигнализации, расположенных в складском помещении с категорией П-IIа

Назва: Re: Какой кабель принять....
Відправлено: plotpik від 27 Липень 2011, 20:14:04
plotpik, как то попахивает рекламой, вы случаем не из этой темы: [url]http://eom.com.ua/index.php/topic,8623.0.html[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php/topic,8623.0.html[/url])

Что такая тема была, узнал только посмотрев на вашу ссылку
Назва: Re: Какой кабель принять....
Відправлено: Firetuf від 28 Липень 2011, 00:38:30
Какой кабель и какого производителя принять для Украины?
- для Украины, точнее в соответствии с нормами действующими на Украине, Вам нужен кабель с действующим сертификатом на соответствие ДСТУ Б В.1.1-11:2005 (аналог DIN и UL). Лучшие мировые производители: Nexans, Draka, Prysmian, Hellu, D?twyler, Leoni,  Huber+Suhner. Отечественные производители: Интер, ТФ - у обоих маркировка DINовская, а Южкабель, ЗЗЦС, Бердянск - ВВГ-FRLSOHZH. О! совсем забыл за турков. Куда только отнести, не знаю, но такие есть.
Назва: Re: Какой кабель принять....
Відправлено: 4sigyp від 30 Липень 2011, 18:43:01
Спасибо! Нашел сертификат на требуемые условия в ТФ-кабель, его и принял