Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: micha від 20 Липень 2011, 07:47:38

Назва: ток параллельных кабелей
Відправлено: micha від 20 Липень 2011, 07:47:38
Подскажите пожалуйста, чему будет равен максимальный ток двух кабелей ВБбШв (5х25) проложенных параллельно. Считать как (5х50) или же ток будет чуть больше.
Назва: Re: ток параллельных кабелей
Відправлено: sashkoMTM від 20 Липень 2011, 07:52:06
Питання вже піднімалось
1 (http://eom.com.ua/index.php/topic,6518.0.html),
2 (http://eom.com.ua/index.php/topic,7538.0.html),
і 3 (http://eom.com.ua/index.php/topic,8160.0.html)
Користуємось пошуком. Переглядаємо відповідні теми.
Назва: Re: ток параллельных кабелей
Відправлено: sashkoMTM від 20 Липень 2011, 07:54:31
ну струм точно не буде більший. Взаємовплив кабелів, нагрівання, і т.д.
Назва: Re: ток параллельных кабелей
Відправлено: micha від 20 Липень 2011, 11:46:32
ток в кабеле  25мм-90А, ток в кабеле 50-150А, коффициент из табл1.3.26 ПУЭ 0,9 на длину 100м, значит ток в двух кабелях 25мм будет 90х90х0,9=162А
Назва: Re: ток параллельных кабелей
Відправлено: Сугор від 20 Липень 2011, 11:52:52
micha, табл1.3.26 ПУЭ относится к кабелям с бумажной изоляцией
Назва: Re: ток параллельных кабелей
Відправлено: Roman3R від 21 Липень 2011, 11:45:22
чему будет равен максимальный ток двух кабелей ВБбШв (5х25) проложенных параллельно
табл.1.3.6 ПУЕ . 95 х 2 = 190 А .