Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Ded_M03ay від 19 Липень 2011, 15:28:02
-
Подскажите пожалуйста как осуществляется ответвление от существующего столба и переход кабеля в землю. Например есть воздушная линия 10кВ, нужно от столба перейти в землю и протянуть кабель (130 м.) к ТП. Как это сделать?? Какое оборудование нужно устанавливать (муфты, разъединители, разрядники и т.п.), или подскажите пожалуйста где это можно посмотреть?
-
Ded_M03ay, есть типовые проекты, устанавливается муфта на опоре (концевая) для перехода из ВЛ в КЛ. Если воздушка сделана СИПом, то могу быстро подсказать типовой. Для не СИПа - типовой 3.407.1-143.1
-
Большое спасибо. У меня опора П10-1. Я так понял мне нужно смотреть лист - "Установка кабельной муфты ПМ-1?
-
Ded_M03ay, если провода не изолированные то - ДА
-
И еще забыл спросить какой лучше взять кабель для подземной прокладки (имею в виду марку).
-
какой лучше взять кабель для подземной прокладки
залежно від умов прокладання (агресивність, кислотність грунтів, наявність води і т.д.).
як приклад, http://ls-group.prom.ua/p665101-vysokovoltnyj-kabel-aabl.html (http://ls-group.prom.ua/p665101-vysokovoltnyj-kabel-aabl.html)
offtop:
жодну фірму не пропагую. Перше, що показав Яндекс :)
-
за столб "Столб" нам сразу 2 ставили. Кто на что учился.