Відправлено: VitaliyLi від 19 Липень 2011, 09:47:22
Добрый день. Такой вопрос, есть кабель СБППБбПнг 3х2х0.9, прокладывается в тоннелях, соединяются два таких кабеля в соединительном коробе, используются только две жилы из шести. Нужно ли соединять в коробе остальные неиспользуемые жилы, или можно их просто изолировать и все? В проекте причем только три клеммы в коробе, если необходимо было бы соединять, то заложили бы 6 клемм... Я был уверен, что не надо соединять неиспользуемые жилы, но вот при вопросе 'а ты уверен?' я что-то призадумался... Скажите, кто что знает про это?
Назва: Re: Соединение кабеля в коробе
Відправлено: Electrician від 19 Липень 2011, 15:13:56
Нужно ли соединять в коробе остальные неиспользуемые жилы
Я бы соединил, но это мое личное мнение, не подтвержденное нормативами. Исхожу только из личного опыта, поскольку например в схемах электрической автоматики, контрольные кабели всегда принимаются с некоторым резервом, размер которого фиксируется в проекте. Поэтому я бы лучше соединил жилы, чтобы потом, когда неожидано  =-0 возникнет необходимость в резерве, не было мучительно больно  :D
Назва: Re: Соединение кабеля в коробе
Відправлено: VitaliyLi від 19 Липень 2011, 15:41:05
Я бы соединил

Но тогда получается нужно докупать клеммы... =(

А есть ли где в нормативах такое?
Назва: Re: Соединение кабеля в коробе
Відправлено: Electrician від 19 Липень 2011, 15:57:26
Но тогда получается нужно докупать клеммы... =(
ну дык ...  ::)
А есть ли где в нормативах такое?
увы, не встречал
Назва: Re: Соединение кабеля в коробе
Відправлено: Андрюха РЗА від 22 Липень 2011, 14:20:42
...
Но тогда получается нужно докупать клеммы... =(
...
А в чем проблема? Это ж девайс не сильно дорогой (Конечно, если не брать что-то дорогое типа Wago)
Назва: Re: Соединение кабеля в коробе
Відправлено: stan від 22 Липень 2011, 21:42:27
Рекомендую соединить, т.к. эти жилы будут в резерве ( возможно будут использованы в будущем при какой-то реконструкции либо расширении), тем самым сделаешь хорошо тому человеку,который будет в дальнейшем  эксплуатировать объект  :)
Назва: Re: Соединение кабеля в коробе
Відправлено: stan від 22 Липень 2011, 21:43:41
 Wago тоже не очень дорого для таких сечений  :)
Назва: Re: Соединение кабеля в коробе
Відправлено: Para Dozzer від 20 Березень 2012, 11:47:20
Ежели запроектирован сей кабель, то, в зависимости от назначения проводки, в нормат. доках часто встречается резерв (часто 10%). Да и "про запас" через несколько лет однозначно сработает! Вывод - соединять!!!