Подскажите, кто встречал в нормах, надо ли в ходе регламентных работ пожарной сигнализации, проверять прохождение сигналов пожар/неисправность на пульт
-
Уважаемый begemot757!
Внимательней читайте главный документ по ТО ПС:ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
А именно - А.11.2.1 Порядок технического обслуживания
"...c) ежеквартально
Пользователь и (или) заказчик должен быть уверен, что один раз в три месяца компетентный специалист:
1) проверяет все записи в эксплуатационном журнале и принимает все необходимые меры для приведения системы в работоспособное состояние;
2) проверяет, как срабатывает, по меньшей мере, один автоматический или ручной пожарный извещатель в каждой зоне, чтобы быть уверенным, будет ли ППКП правильно принимать и отображать сигнал, включает оповещение о пожаре и другие устройства предупреждения или вспомогательные устройства
Примечание. Процедуру надо выполнять так, чтобы нежелательные функции, такие как вы-пуск огнетушащего вещества, не осуществлялись.
3) проверяет, правильно ли ППКП выполняет функцию индикации неис-правностей;
4) проверяет возможность ППКП руководить функцией закрывания и открывания дверей;
5) по возможности проверяет связь с подразделениями пожарной охраны или пунктом приема пожарной тревоги;"
-
В данном случае можно воспользоваться ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008 "Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами"
Раздел "10. ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ"
10.5 Технічне обслуговування АСМУ складається з:
а) щотижневого технічного обслуговування, яке включає:
– перевірку зовнішнім оглядом цілості приладів та обладнання;
– контроль працездатності технічних засобів, що входять до складу системи;
б) щомісячного технічного обслуговування, яке включає:
– перевірку параметрів живлення системи;
– перевірку працездатності пристрою автоматичного увімкнення резервного жив-лення;
– перевірку мереж блокування, сигналізації, захисту;
– перевірку надходження сигналів тривоги до системи при імітації пошкодження за-значених мереж.
-
Уважаемый begemot757!
Внимательней читайте главный документ по ТО ПС:ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
А именно - А.11.2.1 Порядок технического обслуживания
"
5) по возможности проверяет связь с подразделениями пожарной охраны или пунктом приема пожарной тревоги;"
Спасибо, наверное вопрос был сформулирован не верно, интересовало, является ли проверка прохождения сигнала, обязательной.
Собственно ответ понятен.