Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Dmitrik від 18 Липень 2011, 10:05:47
-
Есть ТП Ленинградского типа с ТМ-400, будет производится замена трансов на сухие 630 кВА. В РУ-6кВ ввода на трансы выполнены однополюсными рубильниками установленными на стене ТП, всвязи с чем предусматривается замена этих рубильников на выключатели нагрузки. РЭС хочет замену этих рубильников на ячейку КСО-393 с ВНА-10/630.
Возникают такой вопрос: можно ли просто заменить рубильники на ВНА, установив их так же на стену, т.к. появляется необходимость в кабельном канале под ячейки КСО-393. А т.к. ввод к трансу былвыполнен шинами, то от ячейки теперь прийдется делать кабельный ввод, а это бить пол и закладывать трубу.
-
можно ли просто заменить рубильники на ВНА, установив их так же на стену
РЭС хочет замену этих рубильников на ячейку КСО-393
Необходимо согласовать с РЭС , как они на это посмотрят . В принципе такое возможно , сам видел такие ТП .
-
Так быстро не ответить про возможность установки на стенку ВНА, так как тяги главных ножей ВНА при отключении выходят за габарит (установочный), то есть нужен некий каркас. Вот иногда такой вариант делаем, хотя есть вариант и без яейки.