Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Катенька_1 від 11 Липень 2011, 07:56:28

Назва: прокладка кабеля в местах, подвергающихся мойке струями воды средней мощности
Відправлено: Катенька_1 від 11 Липень 2011, 07:56:28
надо проложить кабель в помещениях, где проводят мойку струями воды средней мощности даже стены. за потолком не получится
- это сложная конструкция из проф.листа, стены кирпичные 3 метра. Подскажите какой способ выбрать.
Назва: Re: прокладка кабеля в местах, подвергающихся мойке струями воды средней мощности
Відправлено: Yurik від 11 Липень 2011, 09:56:04
А как насчет прокладки кабеля в полу?
Назва: Re: прокладка кабеля в местах, подвергающихся мойке струями воды средней мощности
Відправлено: Torro від 11 Липень 2011, 10:34:43
Как вариант - трубы ДКС. Сама труба IP 67 по ГОСТ 14254 (МЭК 529) http://dkc.kiev.ua/index/produkcija/sistemy_ekspress_4_ekspress_6_/vestkaja_gladkaja_truba/tehnicheskie_harakteristiki/ (http://dkc.kiev.ua/index/produkcija/sistemy_ekspress_4_ekspress_6_/vestkaja_gladkaja_truba/tehnicheskie_harakteristiki/)
С разветвлениями можно собрать IP56 (что удовлетворит вашим условиям) http://dkc.kiev.ua/index/produkcija/sistemy_ekspress_4_ekspress_6_/otwetwitelnye_i_ustanowochnye_korobki_a_takve_aksessuary_k_nim_dlja_sistem_ekspress_4_i_ekspress_6/ (http://dkc.kiev.ua/index/produkcija/sistemy_ekspress_4_ekspress_6_/otwetwitelnye_i_ustanowochnye_korobki_a_takve_aksessuary_k_nim_dlja_sistem_ekspress_4_i_ekspress_6/)
Назва: Re: прокладка кабеля в местах, подвергающихся мойке струями воды средней мощности
Відправлено: Сугор від 11 Липень 2011, 10:39:04
Катенька_1, проводка в трубах, все оборудование с соответствующим ІР. Рекомендую использовать гибкую армированую трубу (ДКС), позволяет делать соединения ІР67
Назва: Re: прокладка кабеля в местах, подвергающихся мойке струями воды средней мощности
Відправлено: uksusXIII від 11 Липень 2011, 12:19:12
я прокладывал в перфорированных лотках Беттерманна покрытых двойной гарячей оцинковкой(дабл дип)....это почти нержавейка! коробки устанавливал герметичные,тоже от ОБО...  Уже пятый год в этом цехе два раза в месяц все помещение моют из шлангов водой(стены,полы,потолки,оборудование...) - ПОКА ВСЕ РАБОТАЕТ.
Назва: Re: прокладка кабеля в местах, подвергающихся мойке струями воды средней мощности
Відправлено: Inzener від 12 Липень 2011, 02:21:58
Спасибо, зделаю все в трубах ДКС, они самое приемлимое
Не подскажите по сколько кабелей можно в одну трубу?
И аварийные кабели полюбому отдельно же надо?
Назва: Re: прокладка кабеля в местах, подвергающихся мойке струями воды средней мощности
Відправлено: Firetuf від 12 Липень 2011, 08:44:55
Не подскажите по сколько кабелей можно в одну трубу?
- да сколько угодно. Только не забывайте о понижающем коэфициенте при прокладке в пучках и возможности в дальнейшем обслуживания трассы.

И аварийные кабели полюбому отдельно же надо?
- все линии СПЗ только отдельно, и обязательно с соответствующим креплением.
Назва: Re: прокладка кабеля в местах, подвергающихся мойке струями воды средней мощности
Відправлено: Сугор від 12 Липень 2011, 10:19:42
Не подскажите по сколько кабелей можно в одну трубу?
Я думаю, что лучше каждый кабель в отдельной трубе.