Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Катенька_1 від 11 Липень 2011, 07:56:28
-
надо проложить кабель в помещениях, где проводят мойку струями воды средней мощности даже стены. за потолком не получится
- это сложная конструкция из проф.листа, стены кирпичные 3 метра. Подскажите какой способ выбрать.
-
А как насчет прокладки кабеля в полу?
-
Как вариант - трубы ДКС. Сама труба IP 67 по ГОСТ 14254 (МЭК 529) http://dkc.kiev.ua/index/produkcija/sistemy_ekspress_4_ekspress_6_/vestkaja_gladkaja_truba/tehnicheskie_harakteristiki/ (http://dkc.kiev.ua/index/produkcija/sistemy_ekspress_4_ekspress_6_/vestkaja_gladkaja_truba/tehnicheskie_harakteristiki/)
С разветвлениями можно собрать IP56 (что удовлетворит вашим условиям) http://dkc.kiev.ua/index/produkcija/sistemy_ekspress_4_ekspress_6_/otwetwitelnye_i_ustanowochnye_korobki_a_takve_aksessuary_k_nim_dlja_sistem_ekspress_4_i_ekspress_6/ (http://dkc.kiev.ua/index/produkcija/sistemy_ekspress_4_ekspress_6_/otwetwitelnye_i_ustanowochnye_korobki_a_takve_aksessuary_k_nim_dlja_sistem_ekspress_4_i_ekspress_6/)
-
Катенька_1, проводка в трубах, все оборудование с соответствующим ІР. Рекомендую использовать гибкую армированую трубу (ДКС), позволяет делать соединения ІР67
-
я прокладывал в перфорированных лотках Беттерманна покрытых двойной гарячей оцинковкой(дабл дип)....это почти нержавейка! коробки устанавливал герметичные,тоже от ОБО... Уже пятый год в этом цехе два раза в месяц все помещение моют из шлангов водой(стены,полы,потолки,оборудование...) - ПОКА ВСЕ РАБОТАЕТ.
-
Спасибо, зделаю все в трубах ДКС, они самое приемлимое
Не подскажите по сколько кабелей можно в одну трубу?
И аварийные кабели полюбому отдельно же надо?
-
Не подскажите по сколько кабелей можно в одну трубу?
- да сколько угодно. Только не забывайте о понижающем коэфициенте при прокладке в пучках и возможности в дальнейшем обслуживания трассы.
И аварийные кабели полюбому отдельно же надо?
- все линии СПЗ только отдельно, и обязательно с соответствующим креплением.
-
Не подскажите по сколько кабелей можно в одну трубу?
Я думаю, что лучше каждый кабель в отдельной трубе.