Здравствуйте! подскажите пожалуйста, какие можно поставить трансформаторы тока для микропроцессорного счетчика "Альфа А1800". Вообще кто какие марки ставит?
-
Андрей-,
под приборы ставь что хочешь, а под учет ставлю Уманские Т0,66 или ТШ0,66 завода МЕГОМЕТР
-
http://www.eastel.kh.ua/resource.php?id_res=2607
вот еще такие есть, примечательно тем что номиналы включают в себя такие, которые я раньше не встречал:
100/5; 150/5; 200/5; 250/5; 300/5; 400/5; 500/5; 600/5
-
andery,
Знаем, знаем такие, но есть одно ГИГАНСКОЕ НО - они пока НЕ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ на Украине, по этому каждый нужно перепроверять в метрологии, а это дополнительные затраты, и энергосбыт под учет их не пропустит.
-
вот еще такие есть, примечательно тем что номиналы включают в себя такие, которые я раньше не встречал:
100/5; 150/5; 200/5; 250/5; 300/5; 400/5; 500/5; 600/5
Ты про что, про ТСК-40 или про номинал вообще? Данные номиналы довно в ходу, Я на практике встречаюсь лет 15. А меньше брать себе дороже (соответственно по нагрузке):
1. Счетчики с номиналом 100 А есть давно;
2. При установке ТТ дополнительные затраты и приготовся подготовить место под опломбировку цепей учета в соответствии с требованиями ПТЕЕП и ППЕЕ (ТТ должны быть закрыты, чтобы небыло доступа ни к L1, L2, ни к И1, И2);
3. Хитромудрые работники поставщика эл.энергии, при желании, докажут даже через "Всемогущий" суд, что у Вас ТТ, скажем фазы "В", не правильно сфазирован по вторичному напряжению и в следствии чего, опятже Вам как владельцу, выставят счет так- эдак на 200 тыс.грн. (в зависимости от мощности).
-
В основном, по работе, встречаю Т0,66, а в принципе ставь любые которые занесены в Госреестр ну и соответствующего класса точности.
-
Да, EASTEL-овские не внесены в Госреестр. Открою еще одну возможно для кого-то тайну, Трансы ТСК производятся в Китае, но как показывает практика нареканий по качеству на них нету! :thumbsup:, а что касается аттестации, то ее может сделать любая метрология!
Не хочется сильно расхваливать, но все-же.....Номиналы Трансформаторов больше 1500/5 мало кто производит, а тут они есть до 5000/5......
-
У меня вопрос....Если при монтаже трансов..600/5 (ТСК 40)...допустилось касание корпусов трансформаторов тока...Повлияет ли это на качество измерения счётчика?