Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: yusya від 07 Липень 2011, 10:42:55
-
Котельная на твердом топливе (угольная) 43 м. кв. ставим АПС? Без МБИ? В перечне однотипных значатся: котельные газовые и на жид. топливе:/ Проясните ситуацию...
-
Ставим ПС без МБИ
там только датчики нужно предусмотреть исполнение по защите от пыли
-
спасибо, что откликнулись :thumbsup:
-
а какие сертифицированные датчики по защите от пыли можно применить? ППКП "Тирас"
-
А чем обоснована установка ПС в котельне на твердом топливе?
-
А чем обоснована установка ПС в котельне на твердом топливе?
СНиП П-35-76 "Котельные установки"
-
Виктор, СНиП П-35-76 "Котельные установки" ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Примечание 1: Помещения без постоянного обслуживающего персонала с производствами категорий А, Б и В должны оборудоваться устройствами автоматической пожарной сигнализации. В даном случае котельня на твердом топливе категория Г. Или я где то глубоко заблудился?
-
Надо знать экспликацию помещений здания котельной, вполне вероятно наличие закрытого склада угля например.
-
Якщо в приміщенні котельні немає складу вугілля (може передбачатись запас вугілля на декілька днів) то пожежної сигналізації не потрібно.
-
В даном случае котельня на твердом топливе категория Г.
Это котельный зал.
Надо знать экспликацию помещений здания котельной
:thumbsup:
(Наверняка есть и бытовка и т.д.)