Здравствуйте! Может встречал кто трансформатор ТМН 10 МВА. Интересует как у него размещены катки (и какие с ребордами или без)...в интернете нашел лишь габариты...на ЗТР звонить сразу не хочется так как они не особо радуются вопросам если нет заявки (да и не факт что ЗТРовский трансформатор будет в итоге). Спасибо!
-
Не буду утверждать, но вроди как такого трансформатора нет в каталоге ЗТР. Поглядел строительные типовые по ямам для тр. не нашел 10МВа максимум 6,3МВа
-
Есть такой трансформатор (номенклатурный каталог ЗТР с ихнего сайта)
-
ну передо мной лежит каталог и ТМН 10000 не вижу, может у меня старый за 2008г. Как бы ТМН 10МВА датируется примерно 80-ых годов. Скинь сылочку погляжу
-
http://www.ztr.ua/images/pictures/documents/nomenklaturnie-katalogi/nomenklatura-ru.pdf (http://www.ztr.ua/images/pictures/documents/nomenklaturnie-katalogi/nomenklatura-ru.pdf)
-
Такого каталога не встречал, спасибо. Смысл такой выскажу имхо: "1.рельсы будут лежать перпендикулярно фидеру. 2. Расстояние между катками будут 797+797=1594 (это взято со строительных типовых, для 35кВ от 4000-6300КВА и 110кВ на 10000 КВА, ну опять же повторюсь на 10МВА (35кВ)ямы не нашел." Погляди если найдешь Каталог "масляные трансформаторы напряжением 35-750кВ общего назначения"(03.01.15-70) (03.02.07-70) У меня в бумажном виде. будет над чем подумать. Чем смог тем помог, а по поводу реборд вопрос "Скользкий" т.к. в каталогах сами производители дают такую формулировку (поз. 24-каток (гладкий или с ребордой).
-
Вобщем с катками я уже определился - 1594 между осями, передвижение продольное (смущает только вид катков, но в опросном указал "без ребордов" надеюсь что это реально)...
ну опять же повторюсь на 10МВА (35кВ)ямы не нашел
ну яма у в нашем случае не типовая (без отвода масла), все равно спасибо за потраченое время.
Каталог "масляные трансформаторы напряжением 35-750кВ общего назначения"(03.01.15-70) (03.02.07-70)
а чей это каталог...как то я не разобрался, (03.01.15-70) (03.02.07-70) - это шифр, или дата?
-
Это старый каталог, наврятли вы его найдете в нете, я не нашел. Есть большой плюс, очень хорошо все узлы рассписаны т.е. диаметры отверстия ну и т.п. Сверял с ЗТРовским различий нет. т.е. можно принять во внимание. 03.01.15-70 это шифр его 70-это год. Вышел замен его 03.00.13-83. но у меня его нет, в нете тоже не нашел. Частенько его использую т.к. в ЗТРовском мало инфы. Если занимаетесь ПС -110/35/10, рекомендую.