Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: EvgenMan від 04 Липень 2011, 13:53:48

Назва: Кабель 6кВ по стене.
Відправлено: EvgenMan від 04 Липень 2011, 13:53:48
Добры день!
Подскажите можно ли кабель АСБ 10 проложить транзитом по наружной стене пром. здания. Собственник здания не против...., а я вот против. Как отказать?
Назва: Re: Кабель 6кВ по стене.
Відправлено: Roman3R від 04 Липень 2011, 13:59:55
можно ли кабель АСБ 10 проложить транзитом по наружной стене пром. здания
Можна АСБГ або зняти джгутовий шар з АСБ на цій ділянці .
Назва: Re: Кабель 6кВ по стене.
Відправлено: Сугор від 04 Липень 2011, 14:09:47
EvgenMan, для начала необходимо разобраться с самим кабелем и условиями его прокладки. Не плохо было бы перечитать ПУЭ глава 2.3
Quote (selected)
2.З.З2. Внутри зданий :КЛ можно прокладывать непосредственно по KOHструкциям зданий (под открытым небом, в системе кабельных лотков и лестниц и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах
и перекрытиях. а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и .:Iвойных полах. Проклвдывать кабели транзитом через здания запрещается.
Назва: Re: Кабель 6кВ по стене.
Відправлено: EvgenMan від 04 Липень 2011, 14:30:47
Вот именно п. 2.3.32 меня и заинтерисовал. Согласно его по стенам, конструкциям можно пролаживать. НО если мы приравниваем внутрению прокладку к наружней, то получается как бы нельзя. Т.к. кабель транзитный.
А конкретно для наружней прокладки я не нашел :(
Назва: Re: Кабель 6кВ по стене.
Відправлено: Сугор від 04 Липень 2011, 14:40:42
EvgenMan, ну глава большая. Там есть еще минимальные расстояния до других конструкций и комуникаций. Я думаю, что если хочешь отмазаться, то внимательно перечитав всю главу можно чтот-то придумать
Назва: Re: Кабель 6кВ по стене.
Відправлено: EvgenMan від 04 Липень 2011, 15:13:09
Что то я перечитав всю главу 2.3 ни слова не нашел о транзитных кабелях.
Пункт 2.3.32 повествует о "вечной мерзлоте"  :-[
Назва: Re: Кабель 6кВ по стене.
Відправлено: Сугор від 04 Липень 2011, 15:19:01
Пункт 2.3.32 повествует о "вечной мерзлоте"
Возможно у тебя старая редакция ПУЭ. В 2009 году выходило 2 редакции. В последней ГЛАВА 2.3 Кабельные линии напряжением до ЗЗО кВ
Назва: Re: Кабель 6кВ по стене.
Відправлено: EvgenMan від 04 Липень 2011, 15:24:53
Глава 2.3 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 220кВ ???
ПУЭ 2009. Изд. "Форт"
Назва: Re: Кабель 6кВ по стене.
Відправлено: Сугор від 04 Липень 2011, 15:39:02
EvgenMan, Вот здесь более новая редакция http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817)
Назва: Re: Кабель 6кВ по стене.
Відправлено: Андрюха РЗА від 04 Липень 2011, 15:59:48
Объект где?
В Киеве такие вещи регулируются еще и "Правилами забудови міста Києва"
Назва: Re: Кабель 6кВ по стене.
Відправлено: Electrician від 04 Липень 2011, 17:10:29
Андрюха РЗА, я уже пытался найти это в
"Правилами забудови міста Києва"
применительно к другой теме, где ты тоже упоминал "Правила ..." (по моему, "Кабель по фасаду"), но почему-то не нашел этого там  :-[
Назва: Re: Кабель 6кВ по стене.
Відправлено: EvgenMan від 04 Липень 2011, 19:03:53
EvgenMan, Вот здесь более новая редакция [url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817[/url])

Уже скачал, спасибо.
Нет не в Киеве. Все таки кто как думает, подходит ли данная ситуация под транзитный кабель (п.2.3.32)?
Назва: Re: Кабель 6кВ по стене.
Відправлено: O.S. від 04 Липень 2011, 19:10:00
Формально ні, бо через саму будівлю кабель не прокладається.

Трохи неясно, як цей кабель йде до і після цієї ділянки по стіні. В землі?

Назва: Re: Кабель 6кВ по стене.
Відправлено: Андрюха РЗА від 05 Липень 2011, 14:23:14
Electrician, Там есть упоминание о нежелательности применения воздушек, а кабель снаружи по стене суть та же воздушка.
Честно просто сейчас нет их под рукой, чтобы найти точную цитату.
Но мне об этом рассказал специалист, мнению которого я доверяю.
Назва: Re: Кабель 6кВ по стене.
Відправлено: Сугор від 05 Липень 2011, 14:52:50
кабель снаружи по стене суть та же воздушка.
Андрюха РЗА, несогласен. Согласно ПУЭ:
Quote (selected)
2.5.2. Повітряна лінія електропередавання напруrою вище 1 кВ споруда для передавання електричної енергії проводами під напруrою вище 1 кВ, розташованими просто неба і прикріпленими за допомоrою ізолювальних конструкцій та арматури до опор або кронштейнів і стояків на інженерних спорудах (мостах, шляхопроводах тощо).
3а початок і кінець ПЛ приймають місце виходу проводу в бік ПЛ з апаратного, натяжноrо затискача або іншоrо пристрою кріплення проводу на вихідних (вхідних) конструктивних елементах підстанцій і відrалужувальних опорах.
Вiдrалуження до конденсаторів зв'язку, установлених на підстанціях і опорах ПЛ, не відносяться до лініі.
Назва: Re: Кабель 6кВ по стене.
Відправлено: Андрюха РЗА від 05 Липень 2011, 15:33:15
Сугор,  От дружище, Все же засталяешь засунуть нос в эти Правила. Ладно, пороюсь в них, тогда и что-то скажу.
Назва: Re: Кабель 6кВ по стене.
Відправлено: Electrician від 05 Липень 2011, 17:54:31
Вот все что нашел в "Правилах ..."
"Розділ 12. Будівництво інженерних споруд, трубопроводів, комунікацій та ліній  електропередачі
 
12.1. Проектування інженерних споруд вулично-шляхової мережі з її підземними  комунікаціями, повітряних ліній електропередач, трамвайних, тролейбусних ліній з  наземними технічними спорудами (опори ЛЕП, кіоски для забору проб повітря, щогли  маяків для літаків, освітлювальні опори, КТП, ГРП тощо) здійснюється на підставі  дозволу на проектування, наданого розпорядженням Київської міської державної  адміністрації, та завдання на проектування, погодженого Головкиївархітектурою. 
 
На проектування складних об'єктів інженерних споруд (естакади, мости,  пішохідні підземні та надземні переходи, станційні споруди пасажирського  транспорту, енергоблоки, насосні станції, наземні ТП, РП, ГРП), які будуються як  окремі об’єкти за окремими замовленнями, надається АПЗ."
Назва: Re: Кабель 6кВ по стене.
Відправлено: розетка від 06 Липень 2011, 00:49:12
А пункт 2.3.27 ПУЭ не подходит?. Если кабель проходит только по наружной стене здания, не заходя внутрь, то он не считается транзитный. Если бы он шёл по наружной стене, потом зашёл во внутрь здания, а потом обратно вышел на наружку-это уже транзит
Назва: Re: Кабель 6кВ по стене.
Відправлено: Андрюха РЗА від 29 Липень 2011, 09:36:12
Отдаю долги. Нарыл про нежелательность воздушек в Киеве. Правда не в "правилах забудовы...", а в "Инструкции по проектированию":
Quote (selected)
12.3. Електричні лінії напругою до 10 кВ на сельбищних територіях міста слід передбачати кабельними. Повітряні лінії допускаються в районах індивідуальної, котеджної забудови та на території садових товариств.
Назва: Re: Кабель 6кВ по стене.
Відправлено: zazikstealth від 10 Серпень 2011, 15:12:28
А подскажите с таким вопросом.
Есть два варианта прокладки кабеля 6 кВ АВБбШв:
1. В траншее (но почва подтапливаемая)
2. Либо по стене пром.здания на креплениях (но тут воздействие солнечных лучей).
Или может стоит принять другой марки кабель устойчивый к агрессивной среде? какой?.
Заранее благодарен!
Назва: Re: Кабель 6кВ по стене.
Відправлено: Sergey U. від 10 Серпень 2011, 19:04:37
я бы положил
по стене пром.здания
на кабельных полках и стойках, в земле дороже, дольше и сложнее обслуживать. Можете сделать технико-экономическое сравнение и согласовать с заказчиком. А по поводу инсоляции так это очень долго нужно кабелю находиться под солнцем чтобы с ним что-то случилось, и потом можно сделать козырек для защиты из профлиста - делали так на предприятии.