Нет ли какого-нибудь запрета на такую вот прокладку кабелей (10кВ) питания трансформаторов? Кабеля прокладываются по стене на кронштейнах. ТП встроенная. Трансы сухие. Подвод кабелей снизу.
-
Если трансформаторы взаимно резервирующие, то половину кабелей (через один) лучше пропустить над воротами со стороны фасада
-
PrepsuPatha, я извиняюсь, а чем лучше? Ведь это или дополнительный канал да ещё и под воротами или по стенам по периметру ворот ходить кабелями.
-
boss, Запретов не встречал. В жизни видел не один раз такой вариант прокладки кабелей. Обычно кабели прокладывают через камеры соседних трансов в трубах. Но потом у эксплуатацинщиков возникают проблемы с обслуживанием. Для осмотра (или не дай бог замены) кабеля приходится отключать рядом стоящий транс(ы). Так что если есть возможность лучше выделить кабельный коридор
-
Кабельный коридор это хорошо.....но скорее всего его сделать не получиться
-
boss, ну тогда как вариант использовать трансы в кожухе.
-
А кабельный коридор из сетчастого ограждения можно?
-
boss, можно. возможно у тебя будут проблемы с входом в коридор
-
Сугор, отлично...спасибо за идею......вход в коридор - сделаем люк в полу и будет вход с кабельного этажа
-
Это действительно вариант потому что
ПУЕ 4.2.103. Прокладка в камерах аппаратов и силовых трансформаторов
транзитных кабелей и проводов запрещена. В исключительных случаях допускается
прокладка их в металлических трубах....
Мы обычно монолитим транзитные трубы в пол.
-
boss, А снизу есть еще и кабельный этаж? А что если из кабелного этажа сразу выходить к трансу? А если не люк а из каждой камеры калитку.в любом случае все решения необходимо предварительно согласовывать. Насколько я понял трансы стоят ниже нулевой отметки? если да то будут проблемы с вентиляцией.
-
Сугор, там строители кабельный этаж по геморному сделали (проектируем вдогонку)......сам этаж доходит только до первого транса справа.....под остальными трансами идет "перекрытие-слой земли-перекрытие-какое то помещение". Поэтому приходиться извращаться.
Насколько я понял трансы стоят ниже нулевой отметки?
Отметка земли -0.300.....отметка пола в камерах +0.000
Мы обычно монолитим транзитные трубы в пол.
здесь замонолитить не получиться, т.к. часть пола уже подняли.....а в оставшуюся часть трубы не влезут...плюс еще учесть что надо закласть направляющие для трансов
-
ТОгда кабельный коридор - по другому никак