Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: ирa від 02 Липень 2011, 12:37:33
-
Добрый день. Проектирую встроенную подстанцию 4х1600кВА. От РП пойдут 4 кабеля АСБл до ТП. Необходимо показать эскиз ввода кабелей в здание. Делаю закладку труб 4+4 резервных. Я могу положить их в 2 ряда (4+4)? Спасибо.
-
да
-
я так и знала. спасибо за подтверждение.
-
ирa, не забудьте выдержать расстояние в 100мм между трубами, а не так как делают монтажники при монтаже :thumbsdown: :thumbsdown: :thumbsdown:.
С точки зрения НТД - это важно, так что в проектных рещениях это надобно показать ИМХО.
-
не забудьте выдержать расстояние в 100мм между трубами
И в каком документе такое написано ?
-
И в каком документе такое написано ?
Всегда руководствовался п. 2.3.107. ПУЭ.
Roman3R или это лишнее ????
Если да, то подскажите норматив, согласно которого трубы можно класть в ряд.
Если только при блочной канализации, но это не тот вариант.
-
А кабель АСБл с точки зрения пожарки точно пройдет?
Мы обычно кладем либо сшитый обычный (АПвЭгаП) с мастикой либо сшитый негорючий АПвЭВнгд.
-
ирa, труб нужно закладывать больше, с запасом (резервом)
-
ирa, труб нужно закладывать больше, с запасом (резервом)
Если под 10 кВ, то 6 штук - самое оно. Лишние трубы никому не нужны. 4 трубы рабочих, 2 - технологический резерв
-
Сугор, Андрюха РЗА, так вроде же про резерв написано:
Делаю закладку труб 4+4 резервных
-
:-[
-
Yurik, Вот я и спрашиваю, зачем 4 резервных трубы? двух вполне достаточно ;)
-
Андрюха РЗА, вариантов может быть много от требований обла до хотелок заказчика
-
Ну хотелки Обла, а тем более заказчика должны быть мотивированы