Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Strum від 01 Липень 2011, 10:20:38

Назва: Молниезащита свинокомплекса
Відправлено: Strum від 01 Липень 2011, 10:20:38
Столкнулись с проблемой молниезащиты свиноводческого комплекса. Здания комплеса длиной порядка 120-170м. Кровля выполнена из профлиста толщиной 0,7
по деревянным прогонам (разрез здания прилагаю).  Огнестойкость здания- III. Проектируем для России. Уровень защиты -III. На кровле расположены вытяжные трубы,
пластиковые.
Возможно кто-то выполнял похожие проекты и подскажет как выполнить молниезащиту зданий.
Назва: Re: Молниезащита свинокомплекса
Відправлено: Сугор від 01 Липень 2011, 10:33:24
Strum, однозначно - сетка. Нужно ли защищать пластикавые вытяжные трубы - трудно сказать, мое мнение: в защите они не нуждаются. Но если ты считаешь, что защита нужна, то между трубами прийдется устанавливать стержневые молниеприемники. Я бы еще посоветовал бы узнать о наличии газового оборудования, возможно будет небольшая котельная для отопления. Если газовое оборудование будет, то у газовщиков получи задание, пусть укажут взрывоопасные зоны (класс, габариты)
Назва: Re: Молниезащита свинокомплекса
Відправлено: Strum від 01 Липень 2011, 10:53:39
Спасибо за помощь :).  Предполагала также, но решила посоветоваться. Газовая котельная отдельно, там вопросов нет.
Назва: Re: Молниезащита свинокомплекса
Відправлено: rasfaust від 05 Вересень 2011, 10:13:24
Перекриття свинарників виконане : бетонними плитами і поверх сендвіч панелями (з трубами - та ж історія), чи потрібний в такому випадку блискавкозахист???? + біля корпусів розташовані бункера кормоприготування/роздачі.??? Згідно додатку А ДСТУ Б.В.2.5 корпуса відносяться до 2 або 3 категорії (не залежно від N), але тереторія свинокомплексу достатньо велика (30корпусів + вся переферія). Підскажіть як конкретно визначитись з категорією. Буду вдячний за допомогу.
Назва: Re: Молниезащита свинокомплекса
Відправлено: Roman3R від 05 Вересень 2011, 12:14:20
Підскажіть як конкретно визначитись з категорією
Архітектори мають визначити ступінь вогнестійкості будівлі , якщо ступінь вогнестійкості будівлі I або II то блискавкозахист не потрібний .
Назва: Re: Молниезащита свинокомплекса
Відправлено: rasfaust від 05 Вересень 2011, 13:52:40
Дякую. Ступінь вогнестійкості будівлі ІІ. Але уточніть, будь ласка, на який нормативний документ (розділ, глава ??), мені посилатись, чи цей пункт  взагалі прописаний в будівельних нормах. В ДСТУ  і в РД подані таблиці, в яких подібної інформації я не знайшов. І ще порадьте, стосовно бункерів приготування і роздачі кормів (які стоять біля тваринницьких корпусів),вони металеві і  як на мене - то БЗ потрібен. ??
Назва: Re: Молниезащита свинокомплекса
Відправлено: Roman3R від 05 Вересень 2011, 14:18:32
уточніть, будь ласка, на який нормативний документ (розділ, глава ??), мені посилатись, чи цей пункт  взагалі прописаний в будівельних нормах
ДБН.В.1.1-7-2002 Додаток Д .
Назва: Re: Молниезащита свинокомплекса
Відправлено: andery від 06 Вересень 2011, 20:48:35
Архітектори мають визначити ступінь вогнестійкості будівлі , якщо ступінь вогнестійкості будівлі I або II то блискавкозахист не потрібний .
ДБН.В.1.1-7-2002 Додаток Д .
Я вибачаюсь, можливо я щось невірно зрозумів, але як з цього додатку Д випливає те що не треба робити блискавкозахист.
Де написано, що
якщо ступінь вогнестійкості будівлі I або II то блискавкозахист не потрібний .

????
Назва: Re: Молниезащита свинокомплекса
Відправлено: Сугор від 06 Вересень 2011, 23:20:35
Цитата: Roman3R от 05 Сентябрь 2011, 12:14:20
якщо ступінь вогнестійкості будівлі I або II то блискавкозахист не потрібний .
andery, по идее в приложении А указанов каких случаях необходимо выполнять молниезащиту, если твой случай ни под какой пункт из приложения не подподает, то, опять же по идее, выполнять молниезащиту не требуется. Но я сомневаюсь, что степень огнестойкости будет именно такая, также необходимо учесть, что навоз (свинные фикалии) выделяют метан, не уверен что в взрвоопасной концентрации, но у технологов уточнить не помешает.