Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, с учетом по 6 кВ никогда не сталкивался.
Есть существующая КТПГС 630 кВ(проходная, но подключена по тупиковой схеме), запитанная по временной схеме. получены ТУ на подключение по постоянной схеме. В ТУ забит учет по 6 кВ с установкой ТТ и ТН. Подскажите как осуществить данное требование. Можно ли ТН установить в ячейку одного из ВН или необходимо заказывать новую ячейку с ТН, а ТТ установить в ячейке др ВН(она будет вводной). Какой вообще должна быть схема РУ 6 кв.
-
ТН можно установить в ячейке ВН. Лучше использовать НТМИ или 2(3)*НОМ (ЗНОЛ). ТН устанавливается обязательно с предохранителями по высокой стороне и с автоматом (предохранители хуже) по низкой. ТТ в вводную ячейку только и нужно устанавливать по 2шт. на присоединение.
Цепи вторичной коммутации от ТН и ТТ вывести на отдельный клеммник (клеммную колодку) с возможностью опломбировки, от этого клеммника запитать счетчик. Я рекомендую либо SL7000 либо его эконом вариант АСЕ6000, остальное либо хуже, либо дороже.
По вопросам автоматизации учета обращайтесь, обсудим, поможем, сделаем. 8)
-
ТН можно установить в ячейке ВН.
Да ну !? А если затем перепишутся (пересогласуются) ТУ и ячейка с ВН станет отходящей линией? Проще 1 новую ячейку с ТН-ом. В остальном согласен, ТТ на ввод. Колодка испытательная, счетчик все точно.
-
Проще 1 новую ячейку с ТН-ом
При условии что в КТПГС есть свободное место под ячейку , в чем я очень сильно сомневаюсь .