Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, каким образом крепится плоская алюминиевая шина сечением 8х80 или 10 х100 к опорно-стержневому изолятору наружной установки типа ИОС-10-2000 УХЛ1 или ОНШ-10-2000 УХЛ1. Напряжение - 10 кВ.

В каком типовике про это можно почитать?

Чертежи изоляторов прикрепить не получается, но их можно посмотреть здесь:

http://www.em.dn.ua/iz/farfor/star/shtyr/onsh-10-2000.htm (http://www.em.dn.ua/iz/farfor/star/shtyr/onsh-10-2000.htm)

http://www.em.dn.ua/iz/farfor/ster/ios-10-2000-01.htm (http://www.em.dn.ua/iz/farfor/ster/ios-10-2000-01.htm)

Спасибо.
Назва: Re: Крепление шины к изолятору
Відправлено: *Андрей* від 29 Червень 2011, 22:16:49
ТПК-42-1000
Назва: Re: Крепление шины к изолятору
Відправлено: *Андрей* від 29 Червень 2011, 22:23:04
Как пример: к ИО-10-375
 
Назва: Re: Крепление шины к изолятору
Відправлено: ilkush від 29 Червень 2011, 22:33:22
Как пример: к ИО-10-375

Стандартные изоляторы внутренней установки и шинодержатели к ним мне знакомы, но вопрос стоит конкретно по изоляторам наружной установки с разрушающей нагрузкой 2000 кгс (20 кН). Как к ним прикрепиться? Бывают ли такие серийные шинодержатели, чтобы крепились на площадку 160х160 или 120х120?
Назва: Re: Крепление шины к изолятору
Відправлено: uksusXIII від 30 Червень 2011, 10:14:02
А разве в верхней части этих изоляторов нет четырех отверстий с резьбой??? Разве нельзя просто шину болтами закрепить к этим изоляторам?
Назва: Re: Крепление шины к изолятору
Відправлено: Сугор від 30 Червень 2011, 10:32:54
ilkush, я думаю, что там должна быть прижимная пластина, которая прижимает шину к металлической части изолятора при помощи четырех болтов
Назва: Re: Крепление шины к изолятору
Відправлено: ilkush від 30 Червень 2011, 10:38:38
Большое спасибо.
Назва: Re: Крепление шины к изолятору
Відправлено: Electrician від 01 Липень 2011, 13:24:32
Разве нельзя просто шину болтами закрепить к этим изоляторам?
ИМХО потому что существует такая штука коэффициент линейного расширения при изменении температуры. Чтобы изоляторы не поломало или шина волной не пошла при её нагревании, крепление должно допускать проскальзывание шины
Назва: Re: Крепление шины к изолятору
Відправлено: ilkush від 01 Липень 2011, 13:28:04
Разве нельзя просто шину болтами закрепить к этим изоляторам?
ИМХО потому что существует такая штука коэффициент линейного расширения при изменении температуры. Чтобы изоляторы не поломало или шина волной не пошла при её нагревании, крепление должно допускать проскальзывание шины

Так, все таки, прижимной пластиной можно или нет?
Назва: Re: Крепление шины к изолятору
Відправлено: Iv_One від 01 Липень 2011, 16:14:23
   На ИОС с пластиной (есть так называемые шинодержатели http://www.em.dn.ua/iz/farfor/oporn/shpp.html (http://www.em.dn.ua/iz/farfor/oporn/shpp.html)), а для ИО (ИОР) ничего не надобно.
Назва: Re: Крепление шины к изолятору
Відправлено: ilkush від 01 Липень 2011, 21:24:02
   На ИОС с пластиной (есть так называемые шинодержатели [url]http://www.em.dn.ua/iz/farfor/oporn/shpp.html[/url] ([url]http://www.em.dn.ua/iz/farfor/oporn/shpp.html[/url])), а для ИО (ИОР) ничего не надобно.


Спасибо, но эти шинодержатели под изоляторы ИОС-10-2000 и ОНШ-10-2000 не подходят - не те посадочные, неужели, шину нужно сверлить?
Назва: Re: Крепление шины к изолятору
Відправлено: SinSilence від 14 Вересень 2012, 14:57:38

ТПК-42-1000