Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Roman від 29 Червень 2011, 14:38:54

Назва: п.1.6.30 ДБН В.2.5-13-98*
Відправлено: Roman від 29 Червень 2011, 14:38:54
1.6.30   Сумісне прокладання кабелів і проводів шлейфів і сполучних ліній напругою до 60 В не
допускається з ланцюгами напругою більше 60 В в одному кабелі, трубі, рукаві, коробі, пучку, лотку,
замкненому каналі.
Сумісне прокладання вказаних ланцюгів допускається в різних відсіках коробів і лотків, що ма-ють суцільні поздовжні перегородки 2-го типу.

Що за звір перегородки 2-го типу?
Назва: Re: п.1.6.30 ДБН В.2.5-13-98*
Відправлено: sbal від 29 Червень 2011, 14:52:40
Roman, ДБН В.1.1-7-2002:
 Противопожарные преграды
2.12 К противопожарным преградам относят противопожарные стены, перегородки и перекрытия.
2.14 В зависимости от значения предела огнестойкости противопожарные преграды классифицируют по типам в  соответствии с  таблицей 1, а элементы заполнения проемов в противопожарных преградах – в соответствии с  таблицей 2. Противопожарные тамбур - шлюзы классифицируют по  типам в  соответствии с  таблицей 3.
Таблица1
Перегородки   
тип       Минимальный предел огнестойкости
1                                      EI 45
2                                      EI 15   
Назва: Re: п.1.6.30 ДБН В.2.5-13-98*
Відправлено: Roman від 29 Червень 2011, 15:04:30
sbal, спасибо.