Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Сповіщення про пожежу => Тема розпочата: kelvin від 24 Червень 2011, 19:43:05
-
Здравствуйте. Поручили сделать проект ОПС и СОУЭ на 3-х этажное здание ГУВД + подвал. Можно ли ставить второй тип и исключить речевое оповещение, а то очень дорого с ним получается. В соответствии с СП 3. 13130.2009 табл. 2 п. 16 можно, но начальство ругается и говорит, что все равно придет инспектор и будет придираться, могут быть плохие последствия административные. Как быть?
И вообще СП 3 и СП 5 это аргумент для инспектора по приемке?
Где еще можно об этом почитать?
Заранее благодарен.
-
Где еще можно об этом почитать?
http://www.0-1.ru/ (http://www.0-1.ru/)
-
Можно ли ставить второй тип и исключить речевое оповещение
на Украине можно!
-
zema, да ну? Я говорю "низзя", докажем обратное?
-
ДБН В.1.1-7-2002
13. Научно-исследовательские учреждения, проектные и общественные организации, органы управления, учреждения социальной защиты населения (количество этажей) 1 - 5 Тип СО -2
или я что-то не понимаю?
-
zema, да ну? Я говорю "низзя", докажем обратное?
Вот именно это я и хочу узнать. Почему нельзя? Со ссылкой на официальные документы пжлст.
-
kelvin, видете ли zema, отписал "да" эдак однозначно. В этом же духе я и ответил, т. к. у меня некие подозрения, что у министерства унутренних дел Украины, не говоря уже о России, свое мнение на сей счет :). Ибо:
ДБН В.1.1-7-2002
.................................
Требования пожарной безопасности, изложенные в других НД, не должны снижать требования данных Норм.
Это касается Украины. Вам, kelvin , следует обращать внимание на адрес форума: www.eom.com (http://www.eom.com).ua.
Прав Виктор, на все 100, указывая ссылку Вам, именно по этой ссылке найдете, если нет, ответят. Ибо www.0-1 (http://www.0-1).ru.
Иными словами, надобно копать/читать ведомственные нормы. Надобна точная формулировка точного пункта. К сожалению я не знаком с МВД России :D
-
Спасибо за комментарии. Буду искать дальше.
-
Выбор типа СОУЭ производится согласно СП http://pogar.org.ua/laws/lawr3/soderganie.php (http://pogar.org.ua/laws/lawr3/soderganie.php)
-
Овощехранилище
Какой тип СО выбрать (требуется ли оно вообще)? Может п. 17 "Производственные здания" или это не совсем то?
Спасибо!
-
Поскольку складов в таблице нет, мы обычно берем их по п.17
-
Поскольку складов в таблице нет, мы обычно берем их по п.17
Хм. А если в здании склада есть еще два этажа админ. помещений и там работает больше 50 человек?
-
Slavko,
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДБН В.1.1 - 7 – 2002
4.2 При проектировании зданий определяются их части, которые должны быть проти-вопожарными отсеками или противопожарными секциями. Необходимость устройства таких отсеков и секций устанавливается соответствующими НД.
............
4.15 При наличии в здании частей различного назначения, которые разделены между собой противопожарными преградами, каждая из таких частей должна отвечать требованиям пожарной безопасности, устанавливаемых НД к зданиям соответствующего назначения.
-
Я знаю. И как правило там отдельные выходы наружу, лестницы и т.д. Я имел ввиду, что надо еще смотреть из чего состоит здание склада. А то ведь можно просто по названию объекта " Склад в селе таком-то" 1-й или второй тип втулить и все.
-
Я знаю. И как правило там отдельные выходы наружу, лестницы и т.д. Я имел ввиду, что надо еще смотреть из чего состоит здание склада. А то ведь можно просто по названию объекта " Склад в селе таком-то" 1-й или второй тип втулить и все.
Рассматриваются отдельные части здания, а потом принимается проектное решение - или по максимуму, или смешанная система (никто не запрещает).
Просто, в складе, как и на производстве (в цехах), речевое оповещение тупо не будет слышно. Грохот, с которым носятся кары и валятся грузы, помножит на ноль всю разборчивость речи. Поэтому там только СЗУ. Хотя, если склад тихий и приличный, типа офисная кладовая, то вполне и речевой сойдет.