Здравствуйте!
Прошу помочь мне выяснить следующий вопрос.
Нужно ли (если да - как часто, в каком объеме) проводить испытания сухих трансформаторов складского хранения? В каких украинских нормах это прописано?
Заранее благодарен.
-
складского хранения
Вы имеете ввиду аварийный запас? Если да тогда как для работающих т-р.
В каких украинских нормах это прописано?
СОУ 40.1-21677681-07:2009, СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007, ГКД 34.10.384-98
-
Трансформаторы (сухие, 6/0,4 кВ) хранятся на складе в соответствии с требованиями к хранению, в эксплуатации не были, т.е. проводились только заводские испытания.
Спасибо за нормы!
Согласно СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 (п. 8, табл 11) необходимо испытывать вышеуказанные трансформаторы раз в 3, 6 и 12 лет, но снова таки не указывается идет ли речь о новых трансформаторы,трансформаторах в эксплуатации, после ремонта? Пока не разобрался(