Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: VitaliyLi від 22 Червень 2011, 16:01:23

Назва: Концевики
Відправлено: VitaliyLi від 22 Червень 2011, 16:01:23
Добрый вечер. Такая проблема у меня - нужно поставить концевой выключатель на люк дымоудаления (на крыше) для диспетчеризации открытия/закрытия люка, но вот какой подойдет.. для наружного применения? Думаю о электромагнитных концевиках... Выкладываю описание люка. Может кто уже имеет подобный опыт и знает какие лучше ставить и производителя?
Назва: Re: Концевики
Відправлено: Виктор від 23 Червень 2011, 01:26:17
VitaliyLi, отметьте в своем профиле страну.
Для Украины:
1 Есть ли сертификат на этот люк?
2 Такое впечатление, что это не полная информация - нет схемы приведения его в действие (или же его надо дооснащать соответствующим устройством дополнительно).
3 Посмотрите клапаны дымоудаления КПУ производства ТМ "Веза", они имеют все необходимые устройства для открывания, закрывания и контроля положения клапана.
http://www.veza.com.ua/katalog.html#poj (http://www.veza.com.ua/katalog.html#poj)
Назва: Re: Концевики
Відправлено: VitaliyLi від 23 Червень 2011, 08:09:23
Мне нужен концевик, а не клапан, я отвечаю за автоматику того, что уже запроектировано. На люке установлен привод, только он без выводов концевика.
Назва: Re: Концевики
Відправлено: rga від 23 Червень 2011, 09:42:25
Проблема в том, что контролировать надо не только закрыто, но и открыто, а не приоткрыто. Поэтому, как на мой взгляд, одним концевиком не обойтись. И где их ставить не очень понятно. У самих такая проблема маячит на горизонте. :)
Как я узнавала, цилиндрические электроприводы (по крайней мере для фрамуг и окон) имеют в качестве дополнительной опции при заказе датчики положения "открыто/закрыто". Все ли - не знаю, и идут ли для люков такие приводы - тоже не знаю. Спросите поставщика.
И поделитесь результатом. :)
Назва: Re: Концевики
Відправлено: VitaliyLi від 23 Червень 2011, 09:53:52
Да я уже разговаривал с представителем организации, что ставят эти люки, сказали, что у них нет и не будет никаких доп опций на привод( в общем, эта наши проблемы). Ну а насчет 'открыто'.. не обязательно, я поставлю реле с переключающим контактом и будет сигнал 'закрыто' и 'открыто'(не закрыто), вероятность того, что люк застрянет в начале открытия мала..
Назва: Re: Концевики
Відправлено: rga від 23 Червень 2011, 10:05:33
Вероятность, может, и мала, но есть. Если люк только приоткрыт, он не пропустит расчетное количество дыма. Так и крышу может сорвать.  :)
Тем более, неполное открытие фонаря - это его неисправность, которую надо показывать на ЦПУ СПЗ.
Назва: Re: Концевики
Відправлено: rga від 23 Червень 2011, 10:09:21
Насчет концевиков. Посмотрите рычажные приводы в Альтере. Конструкции есть разные, может, какая подойдет?
Назва: Re: Концевики
Відправлено: sbal від 23 Червень 2011, 10:22:47
Охранные СМК "по металлу" не подойдет? Например такого "плана":
СОМК-1-8 (ИО 102-9-8) накладной на металл, дежурный режим – 20мм, тревога – 28мм
http://www.alay.com.ua/priceme (http://www.alay.com.ua/priceme)
Назва: Re: Концевики
Відправлено: VitaliyLi від 23 Червень 2011, 10:41:23
Охранные СМК "по металлу" не подойдет? Например такого "плана":
СОМК-1-8 (ИО 102-9-8) накладной на металл, дежурный режим – 20мм, тревога – 28мм
[url]http://www.alay.com.ua/priceme[/url] ([url]http://www.alay.com.ua/priceme[/url])


Интересная вещь, но я так понял нельзя ставить их на металл, будет всегда в состоянии 'дежурный'. И забыл сказать, что нужен концевик коммутирующий 220В.
Я вот нашел продукцию компании 'Сенсор'.. сейчас изучаю..
Назва: Re: Концевики
Відправлено: VitaliyLi від 23 Червень 2011, 10:42:22
Посмотрите рычажные приводы в Альтере

Мне не привод нужен) он уже есть.
Назва: Re: Концевики
Відправлено: sbal від 23 Червень 2011, 10:49:33
VitaliyLi, тогда банальные ВПК, в лифтовой автоматике юзают. Хотя, как по мне, 220 здесь "не красиво"  :)
А "СОМК-1-8 (ИО 102-9-8) накладной на металл" - специально для "железных" полотен ворот-дверей
Назва: Re: Концевики
Відправлено: VitaliyLi від 23 Червень 2011, 11:16:31
"СОМК-1-8 (ИО 102-9-8) накладной на металл"

А есть какой аналог, в России чтоб легко найти?
Назва: Re: Концевики
Відправлено: sbal від 23 Червень 2011, 11:32:32
VitaliyLi, идею дали, а теперь еще и реализовать?  :) На гуглю ссылочку дать?
Назва: Re: Концевики
Відправлено: rga від 23 Червень 2011, 11:57:09
Мне не привод нужен) он уже есть.
Это так у них концевики называются. Применяем их там, где зазоры слабо предсказуемы или велики. СМК - это зазор миллиметр-два. К слову, есть для установки на металл. Концевики, они же рычажные приводы - это зазоры 5-8 мм.
Назва: Re: Концевики
Відправлено: sbal від 23 Червень 2011, 11:59:23
дежурный режим – 20мм
максимум, оптиум - <10  :)
Назва: Re: Концевики
Відправлено: SKlim від 23 Червень 2011, 13:04:06
Посмотните любые индуктивные датчики приближения. Если уж совсем негде ставить - металл везде рядом - можно магнитные поставить. Из российских тот же Сенсор или Мега-К.http://www.megak.ru/0-all.htm (http://www.megak.ru/0-all.htm)
Назва: Re: Концевики
Відправлено: rga від 23 Червень 2011, 13:22:01
Электромеханические http://www.svaltera.kiev.ua/?inc=prod/knopki&content=knopki5 (http://www.svaltera.kiev.ua/?inc=prod/knopki&content=knopki5)
Назва: Re: Концевики
Відправлено: Andrey59 від 23 Червень 2011, 16:46:30
http://urma.com.ua/ (http://urma.com.ua/) Там ссылки, надеюсь отличите своих от чужих. Я бы использовал индуктивный от Сенсора, прикрепив винами к крышке металлический флажок.
Назва: Re: Концевики
Відправлено: amada від 17 Травень 2012, 19:21:42
надо подключить к контроллеру  к  дискретному входу ,прошу подсказать схему и какой концевик использовать работает на вкл света при открытие- закрытие двери
Назва: Re: Концевики
Відправлено: bondyj від 20 Травень 2012, 10:57:02
надо подключить к контроллеру  к  дискретному входу ,прошу подсказать схему и какой концевик использовать работает на вкл света при открытие- закрытие двери

Очень часто удобно на дверь ставить не концевики, а герконы (герметические контакты). Где купить их?...
Быстрее всего у тех, кто занимаеться охранной сигнализацией.


Если всё же надо концевик на дверь, я бы советовал Schneider Electric, Lovato и пр. На счёт типа и исполнения - желательно смотреть по конструкции двери.
Назва: Re: Концевики
Відправлено: Andrey59 від 21 Травень 2012, 08:57:11
Еще желательно знать максимальный входной ток входа и сравнить стех. данными концевика, какой минимальный ток он может коммутировать. Не все концевики могут коммутировать токи в милиамперы.
Назва: Re: Концевики
Відправлено: amada від 21 Травень 2012, 09:36:12
Спасибо за участие,думаю поставить магнитный геркон от охранной сигнализации-как думаете диод не надо поставить в цепь,при замыкании дискретного возникает 4 в,возможно ли установка одного датчика на 2 разных контроллера-(вопрос гальванической развязки) ?
Назва: Re: Концевики
Відправлено: sbal від 21 Травень 2012, 10:49:22
У Алая есть "гарконы" - СМК для установки на металл, в алюминивом корпусе, отвод в металлорукаве.
www.alay.com.ua (http://www.alay.com.ua)
Назва: Re: Концевики
Відправлено: amada від 21 Травень 2012, 13:18:04
с датчиками определился остался вопрос подключения как ?