Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Дмитрий Перек. від 21 Червень 2011, 10:27:51
-
Проект установки учета по стороне 35 кВ. Нашел подобный проект ОРУ-35, там трансформаторы НОМ-35 соединены в открытый треугольник и ничем не защищены. В то время как ЗНОМ-35 обычно защищают предохранителями. Может ли кто то сказать нужно ли или нет защищать НОМ, и где это описано?
-
По-хорошему надо бы защитить предохранителем от возможных токов к.з. в его цепях. По крайней мере в 10 кВ ТН защищается предохранителем. Почему не защитили в сети 35 кВ - не знаю.
-
Вот нашёл и в типовом проекте 407-03-567.90 заземляемые трансформаторы напряжения с предохранителями устанавливаются, а НОМы без !?!
-
В украинских нормативах вообще отсутствует жесткое требование по защите ИТН-ов на высокой стороне. При наличии каких-либо конструктивных проблем с установкой предохранителей, я их (предохранители) просто игнорирую. Пока нигде возражений не встречал.
ТН-ы использую только такой конфигурации — "звезда/звезда/треугольник с расщепленной обмоткой и нагрузочным сопротивлением".