Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: yuli від 20 Червень 2011, 16:03:09
-
Добрый день!!
Подскажите, пожалуйста, кто знает чем отличается двухэлементный счетчик от трехэлементного и когда какой применяется? Есть счетчики Альфа А1140 и у них там написано двух и трехэлементные. Не могу разодраться, когда какой применять.
И подскажите, правильно счетчик на стороне 10 кВ подключать через два трансформатора тока, а не через три и почему?
Спасибо :)
-
на 10 кв учет подключается через 2 трансформатора тока, так как сети 10 кВ - сети с компенсированной нейтралью, и ток в третьей фазе вычисляется. Поэтому все схемы что релейки, что учета в сети 10 кВ в Киеве по крайней мере делаются на 2-х трансформаторах тока. Хотя возможно и на 3-х, но зачем?
-
Трехэлементный счетчик устанавливается в 4-х проводную схему, т.е. либо в 0,4кВ, либо от 110кВ и выше. Выбор типа счетчика для 10кВ не лучший. При подключении 3-х элементного счетчика в 2-х элементную 3-х проводную сеть фазу В нужно завести в 10-ю клемму (в ноль) при этом будет моргать светодиод фазы В, указывая, на отсутствие напряжения по этой фазе, (кстати это устраняется подбрасыванием напряжения с фазы А - перемычка по напряжению между 2-й и 5-й клеммой счетчика).
Покупайте приборы, где вопрос 2-х и 3-х элементной схемы решается программным способом.
-
Этот тип счетчика требует Киевоблэнерго :(
-
Трехэлементный счетчик устанавливается в 4-х проводную схему, т.е. либо в 0,4кВ, либо от 110кВ и выше. Выбор типа счетчика для 10кВ не лучший. При подключении 3-х элементного счетчика в 2-х элементную 3-х проводную сеть фазу В нужно завести в 10-ю клемму (в ноль) при этом будет моргать светодиод фазы В, указывая, на отсутствие напряжения по этой фазе, (кстати это устраняется подбрасыванием напряжения с фазы А - перемычка по напряжению между 2-й и 5-й клеммой счетчика).
Покупайте приборы, где вопрос 2-х и 3-х элементной схемы решается программным способом.
причем тут напряжение фазы "В" ?.что 2-а елемента ,что 3-и,напряжение используется всех 3-х фаз!
-
По поводу фазы В можно прочитать в доке по этому счетчику и станет ясно при чем фаза В.
А по поводу Киевоблэнерго - лучше поставить то, что рекомендуют, иначе согласование дорого обойдется, и заказывай счетчик с RS485 (дополнительный встраиваемый под клеммную крышку конвертер), разница примерно 200-250грн., но в будущем может очень пригодиться под автоматизированный учет.
-
да , действительно уникальный счётчик :D.
Сколько типов счётчиков переподключал , такого не видел.
У нас Альфы вообще не используются