Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: nikolai_17 від 20 Червень 2011, 15:18:35
-
Добрый день!
Возникла необходимость установки приборов контроля качества электроенергии. Выбрали Satec PM175.
Думаем куда ставить , возникло несколько вариантов:
1. Установка в отдельном шкафу
2. Установить на панелях управления вместо планируемых мультиметров Satec PM130
3. Устаноувить в шкафу приборов учета (счетчиков)
И куда подключать:
1. К кернам учета
2. К кернам измерения
а также, нужно ли пломбировать их цепи?
Кто занимался подобным вопросом, помогите разобратся, может какой-то документ подсккажете, кроме ГОСТа по контролю.... Заранее спасибо!
-
Самый идеальный вариант - в цепи учета. И качество измерений выше и точность. Если надо контролировать облэнерго - то не дадут включить в измерительные цепи - прибор не предназначен для пломбировки цепей.