Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: ирa від 16 Червень 2011, 14:15:32

Назва: ток термической стойкости кабелей
Відправлено: ирa від 16 Червень 2011, 14:15:32
добрый день. помогите определить ток термической стойкости кабеляей, в данном случае ВВГнг-4х240, но хотелось бы узнать общую теорию определения. спасибо.
Назва: Re: ток термической стойкости кабелей
Відправлено: Андрюха РЗА від 16 Червень 2011, 14:49:13
А для чего понадобилось определять ток термической стойкости для Кабеля 0,4 кВ?
Этот вопрос актуален для 6 кВ и выше.
Назва: Re: ток термической стойкости кабелей
Відправлено: ирa від 16 Червень 2011, 14:52:52
не могу посчитать значение интеграла Джоуля
Назва: Re: ток термической стойкости кабелей
Відправлено: Андрюха РЗА від 16 Червень 2011, 15:02:39
Фигасе =-0
Это что еще за зверь такой?

Ладно, если так уж надо, то Iтерм=І к.з. (3ф)*корень (tс.з.) и он должен быть меньше чем Ітерм кабеля
Iк.з. (3ф) - ток трехфазного к.з. "в голове" кабеля
tс.з. - время срабатывания защиты при Iк.з. (3ф) - находится из время/токовой характеристики аппарата защиты.
На практике эту формулу несколько дорабатывают и рассчитывают сразу минимальное сечение кабеля: s=І терм/К,
где К - эмпирический коэффициент (К=91 - для алюминия, К=144 для меди)
Но это все актуально для КЛ выше 1 кВ
какими будут коеффициенты для КЛ до 1 кВ я не знаю. Может быть теми же, а может быть и нет.
Назва: Re: ток термической стойкости кабелей
Відправлено: ирa від 16 Червень 2011, 15:22:26
спасибо за информацию
Назва: Re: ток термической стойкости кабелей
Відправлено: Андрюха РЗА від 16 Червень 2011, 15:26:42
да не за что, вы лучше расскажите, что это за зверюга такой Интеграл Джоуля, а то я слово "интеграл" со времен института не слышал.
Назва: Re: ток термической стойкости кабелей
Відправлено: boss від 16 Червень 2011, 16:31:22
Интеграл Джоуля - условная величина, характеризующая тепловое действие тока короткого замыкания на рассматриваемый элемент электроустановки, численно равная интегралу от квадрата тока короткого замыкания по времени в пределах от начального момента короткого замыкания до момента его отключения
Назва: Re: ток термической стойкости кабелей
Відправлено: Андрюха РЗА від 16 Червень 2011, 16:45:01
boss, благодарю. Мдя. Хорошо, что по работе мне с этим не приходится сталкиваться, мозг бы точно усох  :D