Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Kubik від 15 Червень 2011, 16:25:01

Назва: Подскажите решения по вводу сетей жилой многоэтажный дом над паркингом?
Відправлено: Kubik від 15 Червень 2011, 16:25:01
*Андрей*, скажите как Ваш дом поживает сейчас?
Оффтопик конечно, но нам сейчас нужно проработать концепцию здания 300х500 м, строить предполагается на болоте (очень высоко грунтовые), под зданием, на нуле, предполагается паркинг по всей площади, т.е. здание в воздухе на сваях над паркингом, в паркинге плинируем 3 ТП по 4-ре транса примыканием к фасадам, щитовые выносим на голову ТП в первый этаж. Вот сидим со смежниками и думаем как лучше решить инженерию в таком варианте:
- обогреваемый коридор в строительных конструкциях под потолком паркинга для всех сетей (вода/тепло/канализация/электрика и тд);
- обогреваемый коллектор в земле под паркингом (будет заливать водой);

Андрей, если у Вас по вашему дому были какие-то решения по вводу сетей и не жалко поделится, буду при много благодарен.  ::)
Назва: Re: Подскажите решения по вводу сетей жилой многоэтажный дом над паркингом?
Відправлено: Сугор від 15 Червень 2011, 16:42:12
щитовые выносим на голову ТП в первый этаж
Kubik, Если Вы располагаете щитовые над Ру-0,4кВ то зачем вам коридоры в паркинге?
Назва: Re: Подскажите решения по вводу сетей жилой многоэтажный дом над паркингом?
Відправлено: *Андрей* від 15 Червень 2011, 16:48:33
Андрей, если у Вас по вашему дому были какие-то решения по вводу сетей и не жалко поделится, буду при много благодарен.  ::)
У нас в этом плане пока полный застой, пока ничего не делаем (заказчик не осуществил проплату и не показывается). По поводу того что будете строить на болоте, то у вас однозначно сложнее вопрос, и это должно решаться чисто конструкторами и генпланистами.
 Отопление в нашем паркинге - еще не известно какое будет (электрическое или централизованное от теплосети).
 Электрощитовая - для каждого дома скорее всего по одной (расположены на 3-м этаже паркинга, на отм. -3.300).
 Наружные сети я пока не делал - забил...И нету еще ТУ.
Назва: Re: Подскажите решения по вводу сетей жилой многоэтажный дом над паркингом?
Відправлено: Kubik від 16 Червень 2011, 12:31:27
Сугор, потому-что 10-ка  сначала должна как-то попасть до ТП, и далеко не факт что это получится по периметру здания в земле, есть вероятность что все наружные сети где-то в одном месте вынырнут из земли и побегут под потолком паркинга или под его полом дальше к ТП-шкам и стоякам.
*Андрей*,  конструктора и генпланисты - птицы гордые, пока ногой не пнёшь они вообще могут не замечать что там ещё и каких-то смежников вопросы есть :). В любом случае спасибо за ответ.
Назва: Re: Подскажите решения по вводу сетей жилой многоэтажный дом над паркингом?
Відправлено: Сугор від 16 Червень 2011, 12:47:21
Kubik, Вам никто не разрешит через паркинг тянуть 10-ку. Тогда пусть архитектора в паркинге отрезают кусок площади и устраивают там все вводы в здание, а над местом ввода устраивают вертикальные стояки для всех систем.
Назва: Re: Подскажите решения по вводу сетей жилой многоэтажный дом над паркингом?
Відправлено: viknik від 16 Червень 2011, 12:47:30
10-ка  сначала должна как-то попасть до ТП, и далеко не факт что это получится по периметру здания в земле, есть вероятность что все наружные сети где-то в одном месте вынырнут из земли и побегут под потолком паркинга или под его полом дальше к ТП-шкам и стоякам.
именно с такой планировкой здания не сталкивались, ну действительно если щитовые над РУ-0,4 , выходите себе прямо в них и дальше расходитесь куда надо,у нас в этом плане проще,  между паркингом и ж-д  - тех.этаж выделяется для прохода сетей...
конструктора и генпланисты - птицы гордые, пока ногой не пнёшь они вообще могут не замечать что там ещё и каких-то смежников вопросы есть
гордых птиц тоже нужно пинать  :D :D :D,  а то можно с бетонной коробкой ( от конструкторов)  так и остаться ,если сети никуда не зайдут и не разойдутся ;)
Назва: Re: Подскажите решения по вводу сетей жилой многоэтажный дом над паркингом?
Відправлено: Сугор від 16 Червень 2011, 13:04:50
гордых птиц тоже нужно пинать
:thumbsup:
Назва: Re: Подскажите решения по вводу сетей жилой многоэтажный дом над паркингом?
Відправлено: viknik від 16 Червень 2011, 13:24:11
Kubik, и как правильно сказалСугор,  это забота архитектора выделить  стояки ( шахты,коридоры, этажы) или еще чет для прохода коммуникаций,ну ни как не конструктора ,которому смежники уже выдают задания на свои отверстия
Назва: Re: Подскажите решения по вводу сетей жилой многоэтажный дом над паркингом?
Відправлено: Kubik від 16 Червень 2011, 17:46:22
именно с такой планировкой здания не сталкивались, ну действительно если щитовые над РУ-0,4 , выходите себе прямо в них и дальше расходитесь куда надо,у нас в этом плане проще,  между паркингом и ж-д  - тех.этаж выделяется для прохода сетей...
Ну на тех этаж тут никто не расщедрится, да и проблема сейчас больше стоит не "после ТП" а "до". Смущает что всё здание висит в воздухе, только лифты и зоны загрузки с паркинга, я у нас таких решений, уже построенных ещё толком и не видел. Знаю что в Якутии, из-за мерзлоты дома подняты на сваи, вот интересно было бы узнать как у них решены вводы сетей в такие здания.
Сугор, понятно что для стандартных ситуаций не разрешается, но если ситуация не стандартная то и решения нужны не стандартные, от того и спрашиваю на форме, вдруг кто-то с подобным сталкивался. Нырнуть в землю всегда можно, но учитывая не очень приятный опыт такого ныряния даже в трубной канализации (которая через год стала непроходимой) - в болотистой местности ну совсем не хочется.
Назва: Re: Подскажите решения по вводу сетей жилой многоэтажный дом над паркингом?
Відправлено: Сугор від 16 Червень 2011, 17:56:28
для стандартных ситуаций не разрешается, но если ситуация не стандартная то и решения нужны не стандартные,
Kubik, вне зависимости от ситуации - решения должны удовлетворять действующим нормам. Поройся в сети - есть куча старых книг в которых описываются методы прокладки кабелей в разных условиях, есть также типовики. Очень много информации уже выложено в "файловом архиве" и "полезных ссылках".