Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: vvaz455 від 15 Червень 2011, 12:53:38
-
Уважаемые форумчане!!!
Подскажите, кто знает из практики или нормативов, на сколько провисает трос в тросовом молниеприемнике, натянутом между 2-мя стержневыми ( в процентном отношении или скажем на 100м. длины)?
-
Ось, знайшов у Інтернеті: http://aist.sibproject.ru/ivanov/mta.htm (http://aist.sibproject.ru/ivanov/mta.htm)
Пошукайте ще за гаслом "расчет провеса проводов и тросов"
-
Монтажная стрела провеса и размер провисания троса в центре между стержневыми молниеприемниками это одна и та же величина? По данной программке на 120м пролета - стрела провеса составляет 5,54м. Как для молниеприемника вродь как многовато?!
-
Собственно из ДСТУ
7.5.1 Блискавковідвід вважається подвійним, коли відстань між тросами L не перевищує граничної величини Lmax. В супротивному випадку обидва блискавковідводи розглядаються як одиничні.
7.5.3 Розміри внутрішніх областей визначаються параметрами hо і hс , перший з яких задає максимальну висоту зони безпосередньо біля тросів, а другий — мінімальну висоту зони посередині між тросами. При відстані між тросами L ? Lc межа зони не має провисання (hс = hо). Для відстаней Lc ? L ? Lmax висота hc визначається за формулою (7.2). Формулу смотри ДСТУ, картинки глючат (
7.5.4 Граничні відстані Lmax і Lc обчислюються за емпіричними формулами табл. 13, придатними для тросів з висотою підвісу до 150 м. При більшій висоті блискавковідводів слід користуватися спеціальним програмним забезпеченням.
для 0,9
Висота блискавковідводу h, від 0 до 150 м
Lmax , 6,0h м
Lc, 3,0h м
Более подробно надо смотреть ДСТУ
-
Щиро дякую!!!