Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: erika24 від 10 Червень 2011, 18:07:26
-
попался проект где так показано заземление TN-C-S, как по Вашему верна ли она
-
erika24, прям первый вопрос: шины N и Ре располагаются не в шкафу АВР? Бред ИМХО.
-
Бред ИМХО.
если шкаф АВР не выступает также в качестве ВРУ
-
Обязательно надо показать, что после того как РЕN проводник линии питания пришел на шину РЕ от него идет перемычка на N шину. Иначе можно подумать, что нейтральная шина сама по себе ???, а ноль будет на РЕ проводнике электрической сети после АВР со всеми выходящими из этого негативными последствиями.
-
если шкаф АВР не выступает также в качестве ВРУ
*Андрей*, мне всё равно не понятно, почему N и Ре проводники отходящих кабелей присоединяются к шинам N и Ре, не входящим в АВР
-
как по Вашему верна ли она
З точки зору оформлення -- ні (порушення п. 5.5 ДСТУ Б А.2.4-21-2008).
З точки зору технічної правильності -- ні (немає зв"язку між ГЗШ та РЕ-шиною, забули намалювати перемичку)
-
мне всё равно не понятно, почему N и Ре проводники отходящих кабелей присоединяются к шинам N и Ре, не входящим в АВР
Насколько я помню, допускается шины N и PE тогда сделать в отдельном боксе, расположенном рядом с шкафом АВР.
Кстати, проводники PE, отходящие от ГЗШ, можно чтобы входили в состав кабеля, а не прокладывались отдельно. Хотя и так можно (отдельно от кабелей). Лишь бы сопротивление PE проводника было достаточным.
-
Кстати, проводники PE, отходящие от ГЗШ, можно чтобы входили в состав кабеля, а не прокладывались отдельно. Хотя и так можно (отдельно от кабелей)
Якшо точніше, то ось як:
4.2.1.9 Захисні провідники, як правило, повинні бути прокладені спільно з лінійними провідниками або в безпосередній близькості від них. (ДБН В.2.5-27-2006)
-
шины N и Ре располагаются не в шкафу АВР
ну так придумано
З точки зору оформлення -- ні (порушення п. 5.5 ДСТУ Б А.2.4-21-2008).
З точки зору технічної правильності -- ні (немає зв"язку між ГЗШ та РЕ-шиною, забули намалювати перемичку)
п. 5.4 ДСТУ Б А.2.4-21-2008 -допускается в произвольной форме, со вторым пунктом в точку
вот еще и схема уравниваения
а на заказе написано АВР с изолированной нетралью =-0
-
было общение с руководителем ::) он категорически высказался =-0 что схема проверена-перепроверена beer
а как вы при больших сечениях кабелей поступаете :-[
-
а на щите :-[
-
Ваше резюме монтировать эту схему заземления :thumbsup:или :thumbsdown:
-
А откуда на вашей шине N возьмется эта самая нейтраль (рисунок с АВР)? Ведь эта шина не подключена к нейтрали источника питания.
А чем планируете вести РЕ(ГЗШ) к силовым щитам? Если честно - это галимый способ. Лучше брать пятижильный кабель.
-
*Андрей*, А РЕ до чого приєднана?
-
Задам такой еще вопрос: А можно ли PEN проводник разрывать в счетчике? Не будет ли более правильно разделить иего до счетчика и пустить в счетчик N проводник, а PE пустить в обход? Когда-то меня на техучебе учили что PE проводник нельзя разрывать нигде, в том числе и в счетчике.
-
Задам такой еще вопрос: А можно ли PEN проводник разрывать в счетчике? Не будет ли более правильно разделить иего до счетчика и пустить в счетчик N проводник, а PE пустить в обход? Когда-то меня на техучебе учили что PE проводник нельзя разрывать нигде, в том числе и в счетчике.
Собственно пару дней назад сам подключался именно так мне и сделали (разделили в ЩУ) - ресовцы %) Правда условия: Воздушный ввод, необходимость сделать контур заземления 30 Ом ...
-
попался проект где так показано заземление TN-C-S, как по Вашему верна ли она
По поводу схемы:
1. Это не совсем АВР, оно на половину ВРУ :)
2. Перемычка должна быть по любому (между РЕ и И).
3. Если И и РЕ за пределами щита как вы будете кабель от них вести ... сначала в щит два провода а потом 3/5 проводов к потребителям? )
4. Для ЩС1, ЩС2 ... не показано каким проводом будете прокладывать РЕ. Я бы не разделял ...
-
Задам такой еще вопрос: А можно ли PEN проводник разрывать в счетчике? Не будет ли более правильно разделить иего до счетчика и пустить в счетчик N проводник, а PE пустить в обход? Когда-то меня на техучебе учили что PE проводник нельзя разрывать нигде, в том числе и в счетчике.
Собственно пару дней назад сам подключался именно так мне и сделали (разделили в ЩУ) - ресовцы %) Правда условия: Воздушный ввод, необходимость сделать контур заземления 30 Ом ...
Ну это нормально - я так считаю. и воздушный ввод тут ИМХО не при чем
-
техучебе учили что PE проводник нельзя разрывать нигде, в том числе и в счетчике
А каким образом он разрывается в счетчике?